Appareil à raclette

Résolu
Anjama Messages postés 2 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
L'appareil a fait disjoncté la protection. Il n'y a pas de court circuit entre phase terre. Phase neutre donne une valeur de 56 ohms. Je voudrais connaitre quelle est lavaleur normale et pourquoi il y a disjonction avec une telle valeur? Merci
A voir également:

5 réponses

papy35
 
Bonsoir,

J'ai eu le même problème avec ce type d'appareil.

Appareil chez moi fonctionnait très bien sans DD installation de 1977,chez mes enfants installation de 2008 avec DD impossible disjonctait .

Depuis j'ai fait remettre aux normes mon installation de 1977 ,il fait la même chose il disjoncte alors je l'ai rangé dans un placard en attendant de me décider à acheter un autre.

Si quelqu'un peut m'expliquer je serai heureux d'avoir une réponse.
12
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
c'est une fuite a la masse ;et pas une masse franche;condensation a la chauffe ou autre ;j'ai solutionné une fois mais une seule ...mais dangereux alors je dis pas ............
0
Elodie22
 

Bonjour, avez vous résolue votre problème ? Car nous rencontrons le même problème. 
cordialement. 

0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971 > Elodie22
 

Bonjour Elodie22

Lire le message N° 3 Il y avait une fuite à la terre.

Cordialement.

0