Eau chaude que le matin . cumul

lu.o7 Messages postés 2 Statut Membre -  
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur -
Bonjour,
J'ai nettoyé le calcaire de mon cumul d'eau.
J'ai dû me tromper en rebranchant les fils .
J'ai de l'eau chaude que le matin . Alors que le soir elle est tiède.

Voici une photohttp://www.noelshack.com/2016-52-1482783014-tmp-15694-20161226-210911-741169168.jpg merci pour votre aide

12 réponses

Profil bloqué
 
Bjr, autres pistes : qu elle est la température de l'eau froide par chez vous ?? quelle volume fait votre cumulus ; combien de personnes composent votre foyer et combien de bains prenez vous le matin
1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
bsr

non c'est bien branché.
par contre regardez si vous avez bien enfoncé les sondes du thermostat dans le doigt plongeur !
0
xplom Messages postés 43153 Statut Modérateur 2 641
 
bonsoir
j'avoue que depuis votre question , je cogite en silence

un truc, avez vous des heures creuses ?
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bonjour
eau chaude :
votre robinet au maxi sur le chaud vous tenez la main dessous le filet d'eau ? le matin
l'eau peut étre chaude mais pas suffisamment pour qu'il y en ait toute la journée
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

Et quelle température fait-il dans le local où se trouve le cumulus ?
S'il y fait 5° en journée et qu'il ne chauffe que quelques heures la nuit...

Cdt.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Avez vous vérifié si vous n'avez pas une ou deux résistance HS.
Car si c'est le cas, il n'a pas forcément le temps de se réchauffer à fond la nuit, si bien que cela ne tient pas la journée
0
labricole47 Messages postés 28034 Statut Modérateur 2 784
 
bon ben y a plu qu'a attendre une réponse de lu.o7 a nos questions
apprendre c'est écouter ceux  qui savent et ignorer ceux qui croient savoir 
0
mec80 Messages postés 276 Statut Contributeur 103
 
Bonjour si l'eau est chaude le matin donc après la recharge de la nuit et tiède le soir je pense à une fuite au niveau du groupe de sécurité (du à un bout de calcaire coincer dedant) le ballon se vide lentement et donc se rempli d'eau froide d'où tiède le soir à verifier
0
jean3328 Messages postés 985 Statut Membre 497
 
Bonjour ,
Faites un relevé du compteur EDF sur une nuit , ceci pour déterminer :
- soit un défaut au niveau des résistances
-soit une perte d'eau chaude déjà réchauffée.
0
lu.o7 Messages postés 2 Statut Membre
 
Bonjour à tous merci pour toutes vos réponses déjà c'est sympa .

Alors question par question .


Non j'ai pas les heures creuses .

Oui le matin l'eau est brûlante je tient pas la main .
Dans le local il fait 14 15 degré environ

J'aimerais vérifier si une résistance est hs vu que j'ai un multimetre. Si vous pouvez m'aider à vérifier les points de tensions
Merci


Je n'ai pas compris ce que c'était le groupe de sécurité ?


Le problème c'est qu'il marchait très bien avant de l'avoir nettoyé. .

Merci à tous
0
Profil bloqué
 
Re, si l eau est bouillante le matin peut importe qu il y ait une résistance de grillée ou pas .. c est un phénomène soit de consommation soit d eau trop froide a l entrée et aussi peut etre une perte importante d eau chaude par le groupe de sécurité *
le petit machin qui fait pschitt et qui éclabousse quand on le touche ??
vous avez peut etre du vous en servir pour vidanger le ballon ??
"Open your eyes & Think different" (C.Demoy)
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

S'il n'y a pas d'utilisation des heures creuses, le ballon doit réchauffer l'eau au fur et à mesure du tirage. L'absence de consommation pendant la nuit peut expliquer qu'elle soit plus chaude le matin, alors qu'elle peine à remonter en journée (après plusieurs douches, vaisselles...).
Reste donc toujours trois possibilités :
- un dimensionnement insuffisant par rapport aux besoins,
- une fuite de l'eau chaude par le groupe de sécurité,
- ou une des résistances qui est HS.

Pour éliminer la première, il faudrait savoir quelle est la capacité (en litres) de votre ballon, quelle est sa puissance électrique (en Watts) et combien de personnes s'en servent quotidiennement.
Pour éliminer la deuxième, il faut contrôler le groupe.
Pour éliminer la dernière, il suffit de tester les résistances avec un multimètre.

Cdt.
0