                    Bonjour, vèrifiez que la soupape ne coule pas et que la chaudière est bien purgée. (purgeur ouvert sur le dessus de la chaudière)  
                
                
    
                
                        
                    Bonjour,
La chaudière vient d'être posée ? (manque un mot dans votre question !).
Si perte continue de pression, causes possibles :
- circuit en train de finir de se purger
- vase d'expansion défectueux / mal gonflé / sous-dimensionné
- soupape défectueuse (fuyarde)
- fuite sur le circuit chauffage
Contactez votre installateur ou mainteneur ...
Bien cordialement,
Jean
                
                
    
                La chaudière vient d'être posée ? (manque un mot dans votre question !).
Si perte continue de pression, causes possibles :
- circuit en train de finir de se purger
- vase d'expansion défectueux / mal gonflé / sous-dimensionné
- soupape défectueuse (fuyarde)
- fuite sur le circuit chauffage
Contactez votre installateur ou mainteneur ...
Bien cordialement,