Réparation carte clim Split samssung

boumesyounes Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
J'ai un climatiseur Split Samsung froid 9000BTU qui ne donne aucun affichage et ne démarre pas quand je ferme le disjoncteur d'alimentation.
Je pense que le problème est sur la carte.
qui peut m'aider à réparer cette carte et m'envoyer aussi le schéma.
http://static.ccm2.net/bricolage.linternaute.com/pictures/QgHnsIrIZcJAFCHVckkkuUEBImY0PrJD41XOeeHu7znqfxD6ntHSx8qzz6DJhAPn-img-20170626-103357.png
A voir également:

4 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

En électronique, en fonction du problème il faut en rechercher l'origine et ne changer les pièces qu'après. Mais c'est un métier qui ne s'improvise pas.
A ce niveau il faut passer par un réparateur.
Cordialement.
1
boumes1 Messages postés 3 Statut Membre
 
j'ai trouvé le problème dans le régulateur de vitesse du ventilateur de l'unité intérieur G3MB-202PL de OMRON qui est endommagé.
Je l'ai changé par un nouveau et ça marche.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Merci du retour. Je pense que nous n'aurions pas pu détecter la panne par écrans interposés.
0