Bon matin,
Il faudrait aussi nous préciser la tension sur laquelle ces convecteurs vont fonctionner.
127 V ? 220 V ?
Cdlt,
Il faudrait aussi nous préciser la tension sur laquelle ces convecteurs vont fonctionner.
127 V ? 220 V ?
Cdlt,
Bonjour,
P = UxI
Donc P = 230x20 = 4.600W maxi en 230V
et P = 127x20 = 2.540W en 127V
4.600/1.500 = 3 convecteurs de 1.500W maxi en 230V
2.540/1.500 = 1 ou 2 convecteurs de 1.500W maxi en 127V
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
P = UxI
Donc P = 230x20 = 4.600W maxi en 230V
et P = 127x20 = 2.540W en 127V
4.600/1.500 = 3 convecteurs de 1.500W maxi en 230V
2.540/1.500 = 1 ou 2 convecteurs de 1.500W maxi en 127V
Cdt
Aide-toi, et j'essayerai de t'aider... si je peux !
Bonsoir
De ce que je sais le Canada en en 110V = 2200W maxi.
De ce que je sais le Canada en en 110V = 2200W maxi.
De 100 à 127V...
https://www.blog-canada.com/prises-courant-electrique-canada.html
Un peu comme en France où le 220V en fait désormais 230 !
https://www.blog-canada.com/prises-courant-electrique-canada.html
Un peu comme en France où le 220V en fait désormais 230 !