Le tableau électrique doit-il être unique ?
Résolu
poilgris
Messages postés
66
Statut
Membre
-
poilgris Messages postés 66 Statut Membre -
poilgris Messages postés 66 Statut Membre -
Bonjour,
Dans ma maison, j'ai deux tableaux électriques. Le premier a été installé en 1988, le second en 1996 suite à la construction d'une extension. Ils sont posés côte à côte. Une entreprise me dit que pour des raisons de sécurité il est obligatoire de regrouper le tout sur un seul tableau.
Coût : 6750 € (HT).
Merci à ceux qui pourront me dire si c'est vraiment une obligation réglementaire.
Dans ma maison, j'ai deux tableaux électriques. Le premier a été installé en 1988, le second en 1996 suite à la construction d'une extension. Ils sont posés côte à côte. Une entreprise me dit que pour des raisons de sécurité il est obligatoire de regrouper le tout sur un seul tableau.
Coût : 6750 € (HT).
Merci à ceux qui pourront me dire si c'est vraiment une obligation réglementaire.
A voir également:
- Forum electricité
- Fil bleu electrique - Guide
- Tableau électrique thomson avis - Guide
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Prise cuisinière électrique - Guide
- Reparer volet roulant electrique - Guide
4 réponses
Bonjour
De toute façons ils se trompent.
C'est tout à fait autorisé de faire plusieurs tableaux, comme le précise ce paragraphe de la NF C15-100
10.1.4.6 Tableau de répartition
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posé sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement
Ce qu'il faut par contre c'est un dispositif de coupure générale unique placé à l'intérieur du logement qui coupe en une seule fois la totalité de l'installation.
En général c'est le disjoncteur EDF s'il est placé à l'intérieur.
C'est peut être cela qui est mal fait chez vous ?
Et puis même si vous vouliez regrouper 2 tableaux qui sont côte à côte en un seul pour des raisons pratiques ou esthétiques, 6750€ HT c'est exhorbitant !
De toute façons ils se trompent.
C'est tout à fait autorisé de faire plusieurs tableaux, comme le précise ce paragraphe de la NF C15-100
10.1.4.6 Tableau de répartition
Les appareils de protection et de sectionnement des circuits divisionnaires et terminaux doivent être posé sur un tableau de répartition principal et, si nécessaire, sur un ou plusieurs tableaux divisionnaires supplémentaires répartis dans le logement
Ce qu'il faut par contre c'est un dispositif de coupure générale unique placé à l'intérieur du logement qui coupe en une seule fois la totalité de l'installation.
En général c'est le disjoncteur EDF s'il est placé à l'intérieur.
C'est peut être cela qui est mal fait chez vous ?
Et puis même si vous vouliez regrouper 2 tableaux qui sont côte à côte en un seul pour des raisons pratiques ou esthétiques, 6750€ HT c'est exhorbitant !
Bonjour
Demandez à cette entreprise de vous fournir la réglementation qui impose cette obligation. Je pense qu'elle va avoir des problèmes à vous la fournir.
Cordialement.
Demandez à cette entreprise de vous fournir la réglementation qui impose cette obligation. Je pense qu'elle va avoir des problèmes à vous la fournir.
Cordialement.
Bjr, moi je pose la question pourquoi l entreprise en question vient fouiner chez vous ?? des travaux sont ils prévus et de quel ordre ?? ce que vous oubliez de préciser ni son état de vétusté !!
maintenant si on intervient sur la réfection du circuit électrique de la maison, oui ; il vaut mieux tout regrouper sur un tableau unique et a jour mais ceci n est pas une obligation ..
sinon faite faire plusieurs devis ??
maintenant si on intervient sur la réfection du circuit électrique de la maison, oui ; il vaut mieux tout regrouper sur un tableau unique et a jour mais ceci n est pas une obligation ..
sinon faite faire plusieurs devis ??
Bonsoir et merci à tous trois pour vos réponses.
Je réponds à la question d'Icare95 :
L'entreprise est venue seulement pour l'installation d'une V.P.S (ventilation par surpression) et manifestement elle cherche à m'extorquer une commande d'autres travaux en prétextant des défauts de sécurité imaginaires.
Et à celle de Carminas :
Ta réponse précise répond parfaitement à ma question.
Il y a bien, sur l'arrivée de courant EdF au sous-sol, un disjoncteur différentiel datant de 1988 comme le tableau électrique principal. C'est lui qui assure la coupure générale.
Je réponds à la question d'Icare95 :
L'entreprise est venue seulement pour l'installation d'une V.P.S (ventilation par surpression) et manifestement elle cherche à m'extorquer une commande d'autres travaux en prétextant des défauts de sécurité imaginaires.
Et à celle de Carminas :
Ta réponse précise répond parfaitement à ma question.
Il y a bien, sur l'arrivée de courant EdF au sous-sol, un disjoncteur différentiel datant de 1988 comme le tableau électrique principal. C'est lui qui assure la coupure générale.