Four + Plaque à induction sur la même prise ?
Résolu
                    
        
     
             
                    Mat324
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            2
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
                -
                                     
Mat324 Messages postés 2 Statut Membre -
        Mat324 Messages postés 2 Statut Membre -
        Bonjour,
Je souhaiterais modifier mon équipement actuel (cuisinière avec plaque à gaz et four électrique) pour un four électrique et une plaque à induction encastrable.
Seulement, je ne sais pas si ma prise peut supporter ces deux appareil j'ai un domino en sorti (où mon précédant four était branché) relié à un disjoncteur de 40A.
Les fils ont l'air épais donc je pense que c'est du 6², après je m'y connais pas trop ...
Donc j'aimerais savoir si ça pourrais comporter un risque de brancher ces deux appareil sur la même "prise" ?
Merci d'avance :-)
    
    
    
        Je souhaiterais modifier mon équipement actuel (cuisinière avec plaque à gaz et four électrique) pour un four électrique et une plaque à induction encastrable.
Seulement, je ne sais pas si ma prise peut supporter ces deux appareil j'ai un domino en sorti (où mon précédant four était branché) relié à un disjoncteur de 40A.
Les fils ont l'air épais donc je pense que c'est du 6², après je m'y connais pas trop ...
Donc j'aimerais savoir si ça pourrais comporter un risque de brancher ces deux appareil sur la même "prise" ?
Merci d'avance :-)
        A voir également:         
- Section câble four et plaque induction
- Norme branchement four et plaque induction - Meilleures réponses
- Brancher four et plaque sur la meme prise - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Comment brancher four et plaque sur la même prise ? - Forum Electricité
- Cable pour plaque induction - Forum Electronique
- Plaque induction beko verrouillée ✓ - Forum Electroménager
- Norme branchement four et plaque induction - Forum Electricité
4 réponses
                        
                            
                    Bonjour
En principe la norme prévoit
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Mais dans le cadre d'une rénovation, si ces 2 circuits ne sont pas présent, il est toléré d'utiliser le circuit 6² 32A pour raccorder ces 2 appareils de cuisson, moyennant quelques précautions de raccordements

Ce qui est plus intriguant, c'est le disjoncteur 40A.
Cela voudrait dire que le circuit est en 10², ce qui n'est pas usuel.
Car si c'est du 6² 40A, vous avez un vrai risque de surcharge non protégée, lorsque vous mettrez vos 2 appareils en route à fond.
Si c'est bien du 10², je vous conseille de faire un mini tableau à l'endroit de la prise avec un disj 32A et un disj 20A (comme dans un des exemples ci-dessus)
    
                En principe la norme prévoit
- un circuit 6² 32A pour la plaque
- un circuit 2,5² 20A pour le four
Mais dans le cadre d'une rénovation, si ces 2 circuits ne sont pas présent, il est toléré d'utiliser le circuit 6² 32A pour raccorder ces 2 appareils de cuisson, moyennant quelques précautions de raccordements

Ce qui est plus intriguant, c'est le disjoncteur 40A.
Cela voudrait dire que le circuit est en 10², ce qui n'est pas usuel.
Car si c'est du 6² 40A, vous avez un vrai risque de surcharge non protégée, lorsque vous mettrez vos 2 appareils en route à fond.
Si c'est bien du 10², je vous conseille de faire un mini tableau à l'endroit de la prise avec un disj 32A et un disj 20A (comme dans un des exemples ci-dessus)
 
    
    
        