Bonjour,
Voilà mon problème, j'ai acheté une maison il y a quelques mois et je suis en train de créer une arrière cuisine dans mon garage.
J'ai une arrivée en 5 fils (3 rouges, 1 bleu et 1 vert/jaune en 5 ou 6 mm)
J'aimerai continuer à gainer pour y brancher une plaque induction et un four.
Sur mon tableau voici le disjoncteur dédié

J'aimerai savoir si mon projet est possible avec l'installation actuelle ou dois je faire des modifications ?
Merci pour vos aides
Voilà mon problème, j'ai acheté une maison il y a quelques mois et je suis en train de créer une arrière cuisine dans mon garage.
J'ai une arrivée en 5 fils (3 rouges, 1 bleu et 1 vert/jaune en 5 ou 6 mm)

J'aimerai continuer à gainer pour y brancher une plaque induction et un four.
Sur mon tableau voici le disjoncteur dédié


J'aimerai savoir si mon projet est possible avec l'installation actuelle ou dois je faire des modifications ?
Merci pour vos aides
A voir également:
- Branchement plaque induction 6 fils
- Branchement 380v 5 fils - Meilleures réponses
- Plaque induction 220v ou 380v - Meilleures réponses
- Réinitialiser plaque induction - Guide
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Schéma branchement plaque induction 5 fils - Forum Electricité
- Plaque induction trop chauffée ✓ - Forum Electroménager
- Branchement plaque induction 5 fils ✓ - Forum Electroménager
3 réponses
Bjr, si vous avez un disjoncteur de vide vous pouvez l utiliser ??!! ce n est pas du 6mm² mais de 2.5mm² a vue de nez !!mais c est suffisant !! de toute facon le juge de paix sera votre disjoncteur principal !! et oui on ne peut pas ajouter indéfiniment des appareils de cette teneur !! parce qu après ca va etre MML MLV, séchoir, jacuzzi etc etc ..
plus vous ajoutez d appareils et plus il va etre difficile d équilibrer les phases ??
plus vous ajoutez d appareils et plus il va etre difficile d équilibrer les phases ??
Mickeyack
Messages postés
4
Statut
Membre
C'est vrai que je viens de voir 2 disjoncteurs de 25 A de vide à côté. Je peux très bien en remplacer par un 32 A et utiliser les câbles que J ai besoin?
Bonsoir
Vous pouvez faire un tableau divisionnaire pour votre arrière cuisine.
Mais avec 5G2,5² et 3x20A vous pourrez difficilement alimenter un plaque à induction qui en général tire une trentaine d'ampères.
A moins que ce soit une plaque triphasée (ou au moins sur 2 phases)
L'idéal serait d'avoir plaque sur 2 phase et four sur la 3ème.
Vous pouvez faire un tableau divisionnaire pour votre arrière cuisine.
Mais avec 5G2,5² et 3x20A vous pourrez difficilement alimenter un plaque à induction qui en général tire une trentaine d'ampères.
A moins que ce soit une plaque triphasée (ou au moins sur 2 phases)
L'idéal serait d'avoir plaque sur 2 phase et four sur la 3ème.
Bonjour
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser
de l'appareil impératif pour les conseils , merci.
La modération.
A la rédaction de votre message, vous avez un bandeau rouge qui vous demande de préciser
| la marque et le modèle |
|---|
La modération.
"C'est vrai que je viens de voir 2 disjoncteurs de 25 A de vide à côté. Je peux très bien en remplacer par un 32 A et utiliser les câbles que J ai besoin? " c est bien la votre pb c est que vous ne pouvez pas impunément faire l addition de ce qui est marqué sur chaque disjoncteur ou ID comme ca vous arrange !! ce n est pas parce qu il y a marqué réserve en dessous que vous pouvez en abuser sans faire un état des lieux ??
c est un peu comme votre autorisation de découvert sur votre CB.. a un moment donné la banque (le disjoncteur général) dit stop !!
c est un peu comme votre autorisation de découvert sur votre CB.. a un moment donné la banque (le disjoncteur général) dit stop !!