Perte de pression chaudière De Dietrich MCR 24/28

Delba62400 Messages postés 2 Statut Membre -  
docchaudiere Messages postés 3018 Statut Membre -
Depuis quelques semaines je perds régulièrement de la pression de 2 bars je passe à 1 bar, j'ajoute de l'eau pour compenser.
J'ai débranché chacun des tuyaux qui se vidange vers les eaux usées et j'ai constaté que celui qui est raccordé au siphon des condensats perd de l'eau (200ML en 3 heures)
Apparemment il pourrait s'agir du corps de chauffe qui serait fuyard, pouvez-vous me confirmer cela, ou une autre cause est possible.
Un kit de corps de chauffe coûte 500€ (1000€ si fait par un pro) et son remplacement n'a pas l'air simple ?
Chaudière De Dietrich MCR 24/28.
A voir également:

2 réponses

Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
Bonsoir,
La canalisation des condensats peuvent aussi "récolter" des fuites venant d'ailleurs ???
Ne serait -ce pas une purge fuyarde ?
Cdlt,
0