Problème branchement interrupteur à témoin lumineux

Résolu
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre -  
guiguipop94_8125 Messages postés 263 Statut Membre -
Bonjour,
Inter monté selon recommandations Forums (voir photo inter Legrand à témoin). Pour être sûr d'avoir le bon neutre, j'ai tiré un fil provisoire directement à partir de ma lampe extérieure.
Le problème: quand je mets l'alimentation lampe sur la borne 2 le témoin reste allumé quelle que soit la position de l'inter (allumé/éteint), quand je mets l'alimentation lampe sur la borne 1 le témoin reste éteint quelle que soit la position de l'inter: ???????
Même chose avec un interrupteur à voyant Lexman "pré monté"
Merci par avance de vos "lumières"!

A voir également:

4 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour le neutre va uniquement au voyant et l autre fil du voyant va avec le retour de lampe et pas sur la phase .
6