Bonjour, Je voulais savoir quelle section câble électrique je besoin pour raccordement thermoplongéur tripolaire 400v ,6000w
Merci
Merci
A voir également:
- Thermoplongéur EHS 6000w,400v tri pour Balon eau chaude
- Deboucher evier eau chaude - Guide
- Problème mélange eau froide chaude ✓ - Forum Plomberie
- Pourquoi je n'ai plus d'eau chaude ✓ - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Comment activer l'eau chaude sur un ballon d'eau chaude - Forum Electricité
- Sang eau chaude ou froide - Guide
2 réponses
Bjr, ca doit etre un thermoplongeur de banquise certainement ? donc pour du Tri 3x400v (avec ou sans neutre) du 4x1.5mm² est suffisant mais tout dépend de la distance entre le compteur et la banquise ??
Slavic
Sans neutre, la distance c'est 8 metres
Profil bloqué
>
Slavic
8m vous pouvez passez en 2.5mm² !!
Slavic
>
Profil bloqué
Merci