Equipements piscine
christophe
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour pouvoir couper les deux en même temps mais je ne sais pas quelle appareil il me faudrait.
merci d'avance.
j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour pouvoir couper les deux en même temps mais je ne sais pas quelle appareil il me faudrait.
merci d'avance.
A voir également:
- Maisonmoderne electricite avis
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Rattrapage eau verte piscine eau de javel ✓ - Forum Piscine
- Eau de piscine verte remède de grand-mère ✓ - Forum Bricolage / outillage
- Branchement horloge piscine - Forum Electricité
- Test chlore piscine orange ✓ - Forum Piscine
13 réponses
Petite question
si un contacteur tetra est mis en amont, donc au dessus du disjoncteur tetra et mono, il est protégé côté puissance par quoi ?
si un contacteur tetra est mis en amont, donc au dessus du disjoncteur tetra et mono, il est protégé côté puissance par quoi ?
Bsr
Que vous vouliez ces elements avec un interrupteur, pas de soucis mais cet interrupteur commandera des relais de puissance
Que vous vouliez ces elements avec un interrupteur, pas de soucis mais cet interrupteur commandera des relais de puissance
Bonjour
Pour compléter, il vous faut :
- un disj 2A pour protéger le circuit de commande
- un contacteur tetra placé sur le circuit du réchauffeur
- un contacteur bipolaire placé sur le circuit de la pompe
- un interrupteur de votre choix (peut être lui associer un voyant témoin, donc avec présence du neutre ?)
Le circuit de commande alimentera en parallèle les 2 bobines des contacteurs et sera coupé par l'interrupteur
Pour compléter, il vous faut :
- un disj 2A pour protéger le circuit de commande
- un contacteur tetra placé sur le circuit du réchauffeur
- un contacteur bipolaire placé sur le circuit de la pompe
- un interrupteur de votre choix (peut être lui associer un voyant témoin, donc avec présence du neutre ?)
Le circuit de commande alimentera en parallèle les 2 bobines des contacteurs et sera coupé par l'interrupteur
Le 2A va protéger le circuit de commande et donc la bobine du contacteur, mais par quoi est protégé le circuit puissance du contacteur vu qu'il est mis avant le disjoncteur ?
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question
Bjr, vous etes bien compliqués ce matin .. en partant du principe qu un contacteur/sectionneur ne protège rien du tout il suffit de brancher les 2 appareils sur le meme et unique contacteur en tete du circuit ??
maintenant s il faut monter une usine a gaz pour les protéger individuellement est ce que le cout en vaut la chandelle?? sachant qu il y a une protection en amont ou qui existe déjà je suppose ??!!
maintenant s il faut monter une usine a gaz pour les protéger individuellement est ce que le cout en vaut la chandelle?? sachant qu il y a une protection en amont ou qui existe déjà je suppose ??!!

J'ai pensé à cela en premier : tout couper avec un interrupteur sectionneur.
Mais en réfléchissant, j'ai vu qu'il avait à couper, un circuit tetrapolaire et un circuit bipolaire
Donc 6 pôles à couper.
Donc pas possible avec un interrupteur sectionneur, à moins qu'on ne décide de ne pas couper les neutres.
Mais en réfléchissant, j'ai vu qu'il avait à couper, un circuit tetrapolaire et un circuit bipolaire
Donc 6 pôles à couper.
Donc pas possible avec un interrupteur sectionneur, à moins qu'on ne décide de ne pas couper les neutres.
Icare, vous le schéma qu'a fait carminas.
Pour moi c'est bon car on sépare les circuits et les contacteur sont apres les protections
Pour moi c'est bon car on sépare les circuits et les contacteur sont apres les protections
On peut prendre du matériel tout précablé, comme cela pas de risque d'erreur.
Exemple avec du matériel Legrand :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/arrivee-haut-depart-bas/2145-interrupteur-differentiel-dx-id-vis-vis-4p-400v-40a-type-ac-30ma-4-modules-legrand-3245064116619.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/auxilaires-et-compensateur-pour-telerupteurs-standards/10151-module-de-raccordement-par-peigne-pour-dx-dx-id-et-dx-is-a-borne-automatique-4p-jusqua-63a-1-module-legrand-3245064063012.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-horizontale-hx3-optimisee/2075-peigne-dalimentation-tetrapolaire-tete-de-groupe-hx-horizontal-optimise-6-modules-legrand-3245064052009.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dx3-4500-6ka/2091-disjoncteur-tetrapolaire-400v-16a-courbe-c-3-modules-auto-vis-dx4500-6ka-legrand-3245064069199.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka/2051-disjoncteur-1p-n-230v-16a-courbe-c-1-module-auto-auto-dnx4500-6ka-legrand-3245064067836.html
Mais si vous avez déjà une partie du matériel existant, cela risque de ne pas s'adapter et il faudra prendre d'autres références et câbler manuellement à bon escient.
Exemple avec du matériel Legrand :
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/arrivee-haut-depart-bas/2145-interrupteur-differentiel-dx-id-vis-vis-4p-400v-40a-type-ac-30ma-4-modules-legrand-3245064116619.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/auxilaires-et-compensateur-pour-telerupteurs-standards/10151-module-de-raccordement-par-peigne-pour-dx-dx-id-et-dx-is-a-borne-automatique-4p-jusqua-63a-1-module-legrand-3245064063012.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/repartition-horizontale-hx3-optimisee/2075-peigne-dalimentation-tetrapolaire-tete-de-groupe-hx-horizontal-optimise-6-modules-legrand-3245064052009.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dx3-4500-6ka/2091-disjoncteur-tetrapolaire-400v-16a-courbe-c-3-modules-auto-vis-dx4500-6ka-legrand-3245064069199.html
https://www.maisonmoderne-electricite.fr/disjoncteurs-dnx3-4500-6ka/2051-disjoncteur-1p-n-230v-16a-courbe-c-1-module-auto-auto-dnx4500-6ka-legrand-3245064067836.html
Mais si vous avez déjà une partie du matériel existant, cela risque de ne pas s'adapter et il faudra prendre d'autres références et câbler manuellement à bon escient.



comment les coffrets de cuisines industriel avec arrêt d'urgence fonctionne, avec un contacteur par protection peut être...
c'est pas un bon exemple en fait....:))
mais ça change rien, un contacteur suffit