Equipements piscine

christophe -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
j'ai une piscine équipé d'un réchauffeur de piscine en 380V triphasé et une pompe alimenté en 220V et j'aimerai avoir un interrupteur pour pouvoir couper les deux en même temps mais je ne sais pas quelle appareil il me faudrait.
merci d'avance.

13 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Petite question
si un contacteur tetra est mis en amont, donc au dessus du disjoncteur tetra et mono, il est protégé côté puissance par quoi ?
1
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
par le truchement d'un 2A
comment les coffrets de cuisines industriel avec arrêt d'urgence fonctionne, avec un contacteur par protection peut être...
c'est pas un bon exemple en fait....:))
mais ça change rien, un contacteur suffit
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bsr
Que vous vouliez ces elements avec un interrupteur, pas de soucis mais cet interrupteur commandera des relais de puissance

0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

Pour compléter, il vous faut :
- un disj 2A pour protéger le circuit de commande
- un contacteur tetra placé sur le circuit du réchauffeur
- un contacteur bipolaire placé sur le circuit de la pompe
- un interrupteur de votre choix (peut être lui associer un voyant témoin, donc avec présence du neutre ?)
Le circuit de commande alimentera en parallèle les 2 bobines des contacteurs et sera coupé par l'interrupteur
0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
slt,
Pourquoi mettre 2 contacteurs ? Un contacteur tetra en amonts devrait suffire.
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
 
Il y a 6 pôles à couper
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Le 2A va protéger le circuit de commande et donc la bobine du contacteur, mais par quoi est protégé le circuit puissance du contacteur vu qu'il est mis avant le disjoncteur ?
0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
Contacteur > répartiteur étagé > tétra chauffage
-----------------------------------------> mono pompe

ça devrait bien le faire ?
à la limite moi je rajoute une solution de plus, il fera bien comme vous dite de toute façon :))
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Bonjour

Non, il faut le mettre après

0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bjr
Je suis plus de l'avis de carminas et de son schéma
0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
Moi aussi
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Astuces, pour ma part aussi ce sont de simples interrogations....
0
Profil bloqué
 
Bjr, vous etes bien compliqués ce matin .. en partant du principe qu un contacteur/sectionneur ne protège rien du tout il suffit de brancher les 2 appareils sur le meme et unique contacteur en tete du circuit ??
maintenant s il faut monter une usine a gaz pour les protéger individuellement est ce que le cout en vaut la chandelle?? sachant qu il y a une protection en amont ou qui existe déjà je suppose ??!!


0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
J'ai pensé à cela en premier : tout couper avec un interrupteur sectionneur.
Mais en réfléchissant, j'ai vu qu'il avait à couper, un circuit tetrapolaire et un circuit bipolaire
Donc 6 pôles à couper.
Donc pas possible avec un interrupteur sectionneur, à moins qu'on ne décide de ne pas couper les neutres.
0
Profil bloqué
 
pourquoi si tu les branches en dessous il n y aura de toute facon que 4 poles ??!! au lieu de prendre un 20A on va prendre un 40A par ex si on a peur que ca chauffe ??
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975 > Profil bloqué
 
Ah oui, je n'avais pas penser à couper en amont !
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Je suis très septique a le mettre avant....
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Icare, vous le schéma qu'a fait carminas.
Pour moi c'est bon car on sépare les circuits et les contacteur sont apres les protections
0
Profil bloqué
 
j ai vu mais ca ne sert a rien il veut couper les 2 en meme temps la il faut actionner 1x puis une 2é x .. trop compliqué :o))
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Du coup, il faut faire cela



Mais cela suppose de ne pas déporter la coupure dans l'installation
0
Profil bloqué
 
je suppose qu il va s insérer sur des lignes existantes maintenant on n a pas tous les éléments pour ne faire rien que des suppositions
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 975
 
Oui, parce qu'en plus il suffirait de mettre à la place de l'interrupteur sectionneur, un interrupteur différentiel 30mA dédié à ces 2 circuits et le tour serait joué.



Mais c'est vrai qu'il nous manque des hypothèses pour avancer
0
christophe
 
merci de ta réponse mais enfaite ce que je comprends pas c'est que la si je suit ton shéma ma pompe va être alimenté en 380 volt. c'est pas grave ?
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288 > christophe
 
Non elle sera alimenté par une phase et le neutre donc 230V.
A vous de bien faire votre cablage
0
Profil bloqué > christophe
 
"ma pompe va être alimenté en 380 volt" surtout pas !! cen est pas ce qui est indiqué sur les plans de cablage faite vous aider si vous n etes pas en mesure de les comprendre ??
0