Bonsoir,
J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en route d'une pompe de puits de 1600 W par l'intermédiaire d'un relais qui envoie une impulsion en 24V AC.
Ce relais Télémécanique est malheureusement tombé en panne, mais je dispose d'un contacteur Schneider ref. A9C22712 dont la description est "Acti9, iCT contacteur 16A 2NO 230...240VCA 50Hz" et dont je pense qu'il pourrait remplacer le relais défaillant.
J'aimerais donc avoir des réponses aux 3 questions suivantes:
1. Ce contacteur Schneider peut-il effectivement remplacer le relais en panne ? Si non, que recommandez-vous ?
2. Si oui, comment dois-je raccorder les 2 fils en 24V AC et les 2 fils en 220V AC, sachant que ce contacteur dispose dans sa partie supérieure de 3 bornes marquées A1, 1 et 3, et dans sa partie inférieure de 3 bornes marquées A2, 2 et 4 ?
Merci pour votre assistance !
J'utilise un programmateur d'arrosage Rain Bird qui, en même temps qu'il ouvre successivement plusieurs électro-vannes, déclenche la mise en route d'une pompe de puits de 1600 W par l'intermédiaire d'un relais qui envoie une impulsion en 24V AC.
Ce relais Télémécanique est malheureusement tombé en panne, mais je dispose d'un contacteur Schneider ref. A9C22712 dont la description est "Acti9, iCT contacteur 16A 2NO 230...240VCA 50Hz" et dont je pense qu'il pourrait remplacer le relais défaillant.
J'aimerais donc avoir des réponses aux 3 questions suivantes:
1. Ce contacteur Schneider peut-il effectivement remplacer le relais en panne ? Si non, que recommandez-vous ?
2. Si oui, comment dois-je raccorder les 2 fils en 24V AC et les 2 fils en 220V AC, sachant que ce contacteur dispose dans sa partie supérieure de 3 bornes marquées A1, 1 et 3, et dans sa partie inférieure de 3 bornes marquées A2, 2 et 4 ?
Merci pour votre assistance !
A voir également:
- Contacteur piscine branchement
- Branchement contacteur jour nuit hager ✓ - Forum Electricité
- Branchement multimetre - Guide
- Schéma branchement contacteur de puissance legrand - Forum Electricité
- Branchement contacteur jour nuit - Forum Electricité
- Depot blanc piscine - Forum Piscine
3 réponses
Bonjour
A1 et A2 sont les 'alimentations de la bobine de commande donc 220V (bobine du relais
1/2 entrée des contacts entrée commande 24V au choix 1
3/4 sorties contacteur sortie commande 24V au choix 3

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Nous sommes bien d'accord que l'alimentation de la bobine de l'ancien relais est en 220V ??
Cordialement.
A1 et A2 sont les 'alimentations de la bobine de commande donc 220V (bobine du relais
1/2 entrée des contacts entrée commande 24V au choix 1
3/4 sorties contacteur sortie commande 24V au choix 3

cliquez sur image pour agrandir (visible sur Mozilla Firefox)
Nous sommes bien d'accord que l'alimentation de la bobine de l'ancien relais est en 220V ??
Cordialement.