Chauffage électrique 1000W 3G2,5 dans rallonge 3G1,5

Arnaud -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,

J'ai un chauffage de 1000W avec un câble 3G2,5mm². J'ai connecté ses fils à une prise mâle 2,5mm² / 16A.
Manquant de longueur pour atteindre la prise, je souhaite utiliser une rallonge électrique de 150cm.
Celle-ci est en 3G1,5mm2.
J'ai pu lire çà et là que pour 1000W, le 3G1,5mm² était suffisant.

Ma question :
Y a-t-il un problème à brancher du 2,5mm² dans du 1,5mm², bien que les deux peuvent supporter (largement) 1000W ? Le point de raccord entre les deux (mâle 2,5mm² et femelle 1,5mm²) représente-t-il un danger ?

Je ne connais pas grand chose en électricité, et je préfère prendre mes précautions.

Je vous remercie par avance pour vos réponses

Cordialement,
Arnaud

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bsr Les sections sont suffisantes pour les 1000 W.
Attention a bien faire vos connexions et quelles soient isolées pour éviter tout risques
0
Arnaud
 
Merci beaucoup pour votre réponse. J'ai constaté qu'il s'agissait en fait de 1,5mm² aussi pour le cable du chauffage ! Celà devrait donc aller. Je vais mettre du chatterton au branchement entre les deux.

Merci à nouveau

Cordialement,
Arnaud
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026 > Arnaud
 
Bonsoir,

Du Chatterton, certainement pas !
Il faut des connexions mécaniques et que tout ça soit dans un boîtier...
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Ah non pas du chatterton.
Soit une boîte de dérivation soit une fiche male et femelle
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

Ne serait-il pas pertinent de se repiquer depuis la prise actuelle pour mettre une nouvelle prise à la bonne distance ?
En passant, il serait d'ailleurs préférable de mettre une sortie de câble et de faire une connexion directe plutôt que de passer par une prise 16A et une fiche 16A

Enfin, il faut noter qu'un radiateur doit être sur un circuit dédié au chauffage et pas mélangé avec d'autres prises (mais ce n'est pas un point essentiel de sécurité de la norme).
0