Four de trempe

TofS1801 Messages postés 8 Statut Membre -  
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je viens de fabriquer un four de trempe(pour l’acier)
Je viens de terminer les branchements et après quelques secondes l’interrupteur saute , je m’explique
1 essai
Je lance la chauffe et au bout de 15 secondes l’interrupteur sur le compteur saute (16A , prise du garage) mais l’interrupteur du four ne saute pas (20A)
2 eme essai
Je change de prise , le met sur la prise de la machine à laver qui est en 20A.
Ça chauffe un peu plus longtemps mais la , c’est l’interrupteur du four qui saute , et qui lui aussi est à 20A
D’où ça peut venir tout en sachant qu’il y a 2 résistances de 3000W légèrement étiré

Merci de vos réponses

2 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonsoir 2 résistances de 3000 w ça fait 6000 w si je ne me trompes .Et là on est a 30A pratiquement .
0
TofS1801 Messages postés 8 Statut Membre
 
J’y ai pensé aussi
Est ce que je peux essayer de ne brancher qu’une seul résistance
0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > TofS1801 Messages postés 8 Statut Membre
 
slt

i=p/u
6000w/240v=25A
3000w/240=12.5A
Donc qu'une seul résistance oui, mais après est-ce que ça va assez chauffer ?

Solution, tirer un cable 3g6 de ton tableau avec une protection 32A
0
Daniel 26 Messages postés 17786 Statut Modérateur 4 601
 
0