Relai de Puissance Piscine
Résolu
nakedfoot
-
nakedfoot Messages postés 2 Statut Membre -
nakedfoot Messages postés 2 Statut Membre -
Bonjour,
J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 2 appareils pilotant un relai de puissance ?
J'ai une piscine avec dans le tableau électrique une horloge fin qui pilote une pompe, un régulateur de ph et un régulateur de chlore via un relai de puissance.
En parallèle j'ai une pompe à chaleur avec un détecteur de débit sur un disjoncteur "solo". Lorsque la pompe est en fonctionnement (flux d'eau circule), la PAC peut chauffer l'eau. Si la pompe est off, la PAC ne peu pas chauffer (pas de débit).
Ma PAC étant équipe de borne P1/P2, elle peut déclencher un relai/contacteur, l'idée est de la brancher sur les mêmes bornes que l'horloge pour fermer le relai et déclencher la pompe + régulateurs.
Ca me permettrait d'avoir la filtration automatique via l'horloge, et de pouvoir à loisir déclencher le chauffage de l'eau (et donc de la pompe et des régulateurs) via mon smartphone puisque la PAC le permet (c'est une maison secondaire et je ne sais pas toujours à 'avance si j'y serai le WE, mais j'aimerais que la PAC puisse chauffer l'eau 24h/24h si besoin pour avoir une eau chaude pour le WE).
Je ne sais pas si je suis clair.
Sinon je peux toujours installer un deuxième relai, et le mettre en // du premier, mais je suis un peu limité en place dans le tableau électrique et je n'ai pas envie de le changer.
Merci pour votre aide.
J'aimerais savoir s'il était possible d'avoir 2 appareils pilotant un relai de puissance ?
J'ai une piscine avec dans le tableau électrique une horloge fin qui pilote une pompe, un régulateur de ph et un régulateur de chlore via un relai de puissance.
En parallèle j'ai une pompe à chaleur avec un détecteur de débit sur un disjoncteur "solo". Lorsque la pompe est en fonctionnement (flux d'eau circule), la PAC peut chauffer l'eau. Si la pompe est off, la PAC ne peu pas chauffer (pas de débit).
Ma PAC étant équipe de borne P1/P2, elle peut déclencher un relai/contacteur, l'idée est de la brancher sur les mêmes bornes que l'horloge pour fermer le relai et déclencher la pompe + régulateurs.
Ca me permettrait d'avoir la filtration automatique via l'horloge, et de pouvoir à loisir déclencher le chauffage de l'eau (et donc de la pompe et des régulateurs) via mon smartphone puisque la PAC le permet (c'est une maison secondaire et je ne sais pas toujours à 'avance si j'y serai le WE, mais j'aimerais que la PAC puisse chauffer l'eau 24h/24h si besoin pour avoir une eau chaude pour le WE).
Je ne sais pas si je suis clair.
Sinon je peux toujours installer un deuxième relai, et le mettre en // du premier, mais je suis un peu limité en place dans le tableau électrique et je n'ai pas envie de le changer.
Merci pour votre aide.
A voir également:
- Contacteur de puissance pompe piscine
- Meilleur pompe piscine hors sol - Guide
- Schema contacteur de puissance - Forum Electricité
- Piscine yzaki avis - Forum Piscine
- Puissance frigo 1 a 7 - Guide
- Coffre pompe piscine - Forum Construction et rénovation
1 réponse
Bonjour nakedfoot, techniquement on peut tout faire, mais il faut être certain des branchements.
Vous indiquez que votre PAC à deux bornes P1 et P2 il faut donc savoir si P1et P2 sont les bornes d'un simple contact sec ("interrupteur") ou si P1 et P2 fournissent est une alimentation électrique (et que tension).
Vous indiquez que votre PAC à deux bornes P1 et P2 il faut donc savoir si P1et P2 sont les bornes d'un simple contact sec ("interrupteur") ou si P1 et P2 fournissent est une alimentation électrique (et que tension).
Merci pour votre réponse,
Ce qui est dit sur le manuel de la PAC (une Jetline Premium Fi 75 Monophase).
Vous reliez P1 et P2 de la PAC à A1 et A2 du contacteur chauffe eau > en image
Merci beaucoup pour votre réponse.
C'est ultra limpide.
Cdlt,