Four ITIMAT

BRICOLAGMOH Messages postés 1 Statut Membre -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
Bonjour,
j'ai un four itimat 45L, dernierement, quand je le branche sur une prise dont elle alimenter depuis un DISJONCTEUR DEFERENTIEL 40A 30mAça disjoncte, par contre quand je le branche sur une prise alimenter depuis un DISJONCTEUR DIVISIONNAIRE C20,ça marche
ç'est quoi le probleme, et est ce que c'est risquer de laisser le four alimenter directement sur disjoncteur divisionnaire
merci

2 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bjr
Du ca disjoncte avec le 30mA et pas avec un disjoncteur simple, c'est que vous avez une fuite a la terre sur votre appareil.
Il faut donc le faire réparer.
Oui il y a vraiment un risque a le brancher sur un simple disjoncteur divisionnaire.
Vous risquez que votre coeur disjoncte et c'est l'electrocution
1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonsoir

Je je comprends bien vous avez des prises avec protection d'un disjoncteur différentiel et des prises sans disjoncteur différentiel ????
C'est bizarre ???
Cordialement.
0