Ajout de disjoncteur

estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre -  
 Profil bloqué -


Bonjour,

Puis-je ajouter un disjoncteur 16A à cette ligne car j'aimerai tirer une ligne pour ajouter des prises électriques ?

Merci d'avance.

7 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Bsr
Qu'alimentent les disjoncteurs en place ?
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
Voilà la nouvelle photo. Sur le nouveau disjoncteur je veux juste pouvoir ajouter une prise pour le modem car actuellement il est branché sur une prise où il y a beaucoup de monde
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Aux vues des normes, vous êtes en capacité maximale sur le differentiel.
Donc par rapport à la norme, vous ne pouvez pas rajouter de disjoncteur
0
Profil bloqué
 
Bjr, vous pouvez ajouter autan de disjoncteurs que vous voulez (a part la place) vous ne tirerez que les 40A qui sont alloués
utilisez déjà l existant toutes les prises ne fonctionnent pas en meme temps et les volets a eux seuls doivent bien consommer 2 ou 3A en forte charge ??

0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
Est ce que je peux sinon me brancher sur le disjoncteur des volets vu que c est juste pour ajouter une prise : cable 1.5? Ou sur celui des prises Salon ( 4 + un radiateur) cable 2.5 ?
0
Profil bloqué > estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
il faut vous brancher sur au moins le 20A (celui des chambres) évitez celui des radiateurs
les volets lui ne fait que 10A mais pour une seule prise pk pas ou alors il faut le changer par un 16A sinon ca risque d etre un peu juste en fonction de ce que vous allez brancher dessus
si c est un PC pas de souci si c est l aspi ca se discute ??
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre > Profil bloqué
 
Vous me conseillez plutôt quoi alors ?
- changer le disjoncteur des 2 volets pour mettre quelle puissance ? Est ce que je ne risque pas de dépasser la limite du differentiel ?
- ou me greffer sur le disjoncteur des 3 prises salon en fait + radiateur 1000w ? A ce moment là est ce que je suis obligée de repiquer avec du 2.5 vu que c est ce qu il y a ou je peux mettre du 1.5 ?
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre > Profil bloqué
 
Il y a le micro ondes aussi qui fait partie du disjoncteur 20a pour les 3 prises salon + radiateur + micro ondes donc
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre > Profil bloqué
 
C est pour brancher le modem internet avec prise cpl
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
0
estrella_tim Messages postés 24 Statut Membre
 
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonsoir vous pouvez r'ajouter un disjoncteur de 16A sur le tableau il y a de la place .
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Oui kiduguen, au niveau place il en reste .
Mais par rapport au diff, ce n'est pas possible...
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
Salut Franck une prise de plus ça ne va pas changer grand chose . Surtout que tout ne tourne pas ensemble au pire ça va disjoncter mais je ne pense pas .
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
 
Salut kiduguen
J'ai répondu à la demande au niveau normatif...
Après chacun fait comme il veut.
Mais même si ça ne risque pas de disjoncter car le modem ne consomme pas bcp, au dessus de niveau normatif, c'est hors normes
0
gt.55 Messages postés 21718 Statut Contributeur 2 026
 
Bonjour,

Et pourquoi rajouter un disjoncteur ?
Vous ne pouvez pas simplement câbler une prise suppémentaire depuis une des prises existantes ? Ou remplacer une simple par une double ?
Si vous n'avez actuellement que 5 ou 6 prises reliées à votre disjoncteur 20A et que rien ne disjoncte actuellement, vous avez de la marge...

Cdt
0
Profil bloqué
 
et ca ?? ca ne ferait pas l affaire 10 pour le prix d une
0