Liason équipotentielle salle de bain

olivier -  
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -
Bonjour,

j'ai une question sur la liaison équipotentielle salle de bain : est-il possible de relier cette liaison entre les parties métalliques (tuyauterie) au fil de terre du ballon d'eau chaude ?

Merci d'avance pour vos réponses

3 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 
Bonjour l'idéal c'est un fil qui vient du tableau si vous le repiquez sur le chauffe eau il faut le prendre dans une boîte de dérivation et pas sur la borne du chauffe eau .
1
Olivier
 
Merci pour la réponse
Si je comprends bien je fais une boîte de dérivation avant le chauffe eau : la liaison équipotentielle arrive dans la boîte via un wago, ce wago comportant la terre du chauffe eau + la LES ?
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > Olivier
 
Tout a fait .
0
olivier
 
bonjour, merci de la réponse
Que change le fait d 'être su wago et pas sur borne ?
0
stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre 592
 
Bonsoir,

Un "wago" ne se déserre pas. Votre liaison équipotentielle sera toujours effective même si votre borne de chauffe eau se déserre.