        Bonjour
Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance.
Dans mon ancien tableau je précise j'avais également un contracteur de puissance.
Au fait celui ci me sert pour 2 radiateurs piloter par un thermostat d'ambiance.
J'ai donc du coup mes 2 disjoncteur de radiateurs, le contacteur de puissance et sa protection 2a.
Au niveau branchement vous savez comment faut faire?
Merci beaucoup pour votre aide.
Stephane
    
    
    
        Je remplace mon vieux tableau porte fusibles par un plus récent et je rencontre un problème avec le branchement du contacteur de puissance.
Dans mon ancien tableau je précise j'avais également un contracteur de puissance.
Au fait celui ci me sert pour 2 radiateurs piloter par un thermostat d'ambiance.
J'ai donc du coup mes 2 disjoncteur de radiateurs, le contacteur de puissance et sa protection 2a.
Au niveau branchement vous savez comment faut faire?
Merci beaucoup pour votre aide.
Stephane

        A voir également:         
- Schéma branchement contacteur de puissance legrand
- Schema electrique contacteur de puissance - Meilleures réponses
- Branchement contacteur de puissance monophasé - Meilleures réponses
- Branchement contacteur Legrand pour 3 radiateurs - Forum Electricité
- Schéma télérupteur legrand 16ax - Forum Electricité
- Schéma cablage horloge et contacteur - Forum Electricité
- Schéma branchement sonnette legrand 230v - Forum Electricité
- Comment brancher un carillon avec une barriere optique legrand - Forum Electricité
4 réponses
                        
                    Bonsoir sur votre contacteur vous avez A1 et A2 c'est la bobine ex: vous mettez un neutre en A1 votre disjoncteur 2A qui a une phase qui passe par le thermostat et reviens en A2 . Le neutre en A1 viens du disj .2A également .
En haut du contacteur vous mettez ph et neutre protégé par un disj 20 A et les fils du bas vont vers les convecteurs .
    
                En haut du contacteur vous mettez ph et neutre protégé par un disj 20 A et les fils du bas vont vers les convecteurs .
 
    
    
        
 
            