Cuisine a l'etage et capacité Ampères

Vjjiii -  
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -
Bonjour a tous ,

Alors voici , je me lance dans la création de biscuit sec et pour cela j'envisage de créer une cuisine a l'étage, comportant un four et un frigo

Cependant je ne sais pas trop si c'est possible ( Je m'y connais pas du tout ne vous moquez pas s'il vous plaît lol)

Mais comme à l'étage les fusils sont du 10 Ampères et le rez-de-chaussée du 20 ....Je crains que cela soit trop pour le 10 ampères....

Suis je parano?

Si ce n'est pas le cas comment augmenter la capacité de cette chambre s'il vous plaît ?

Et pour quelle prix svp ?

Bon 14 juillet et bonne journée !
A voir également:

6 réponses

KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Bonjour l'idéal serait de tirer une ligne depuis le tableau principal en 3x6 mm2 car on commence avec un four puis un autre puis autre chose .
1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonjour

Même avis il faut tirer une ligne du tableau comme le dit KIDUGUEN en 3x 6mm² et un disjoncteur de 32A
Pour le réfrigérateur , vous utiliserez la prise de 10A .
Cordialement.
1
Profil bloqué
 
Bjr, Ola !! comme vous y allez !! du 6² avec un disjoncteur de 32A sans savoir ou en est le compteur ni le contrat ?? il n a que du 20A au rdc ??!!
Dans l absolu et sans etre sur place vous ne pouvez pas faire cette extension sans l avis d au moins un professionnel ??
si c est juste pour faire des biscuits secs avec un four posable tirez une rallonge 16A depuis le rdc ??

0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Salut si ça disjoncté on fera appel a EDF pour augmenter l'ampérage .
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 978
 
Bonjour

Voila ce qui arrive quand on ne donne pas tous les renseignements. Dans tous les cas de l'approximation.
Quel four: MARQUE ET MODELE ;
Cordialement.

0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 974
 
Bonjour

10A, c'est 2300W.
A mon avis le four aura une puissance plus élevée.
Donc cela ne va pas le faire avec l'existant.

Mais plus de précisions serait effectivement nécessaire pour qu'on puisse pour répondre correctement
0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 
Slt,.
C'est quoi cette installation avec un 10a a l'étage ???
Une photo du tableau ouvert serait une bonne idée ^^
0