Branchement interrupteur double va et viens

Longeen Messages postés 4 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,

Je sollicite votre aide, m'arrachant les cheveux depuis des heures sur le branchement d'une prise double va et viens (Legrand Neptune), qui est reliée à un va et viens simple.

Le côté gauche de mon double va et viens (relié au va et viens simple), et qui est censé allumer la salle à manger marche impeccable.
Par contre, le côté droit, censé allumer le salon, ne fonctionne pas.


Ci dessous le branchement que j'ai effectué, avec les couleurs des fils correspondants (ne faîtes pas attention au "traits" noirs, j'ai pris le schéma sur le site de Legrand

A noter que le fil rouge de gauche du port "LB" est relié à la prise en dessous, qui est une simple prise 2 pôles + Terre.

C'est une maison qui a 30 ans, et le système électrique a été fait un peu à l'arrache j'ai l'impression ...

Je suppose que mes branchements sur la partie "A" sont bons, étant donné que tout fonctionne de ce côté de l'interrupteur. Mais qu'est ce qui cloche sur la partie "B" ?

Un grand merci à vous, j'espère avoir été clair dans mes explications, par écrit ce n'est pas évident :).
A voir également:

5 réponses

Longeen Messages postés 4 Statut Membre
 
Je vous ajoute le branchement d'origine, si ça peut aider :) :

0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Bjr sur la 2eme photo ont l'air d'être branchés 2 orange, 1 rouge, 2 noir,
Sur votre schéma je ne vois qu'un noir...
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 979
 
Bonjour

Comme Frmu des questions:

Hypothèse de branchement :

0
Longeen Messages postés 4 Statut Membre
 
Il s'agit en fait de deux rouges et non deux noir.

Le fil noir de droite sur la deuxième photo est en fait un fil rouge prolongé avec un domino et un fil noir. Il est relié avec la prise 2 Pôles+Terre du dessous.

Concernant l'autre fil rouge, le marron et le noir, ils vont dans la gaine, je ne sais pas d'où ils viennent =/
0
Carminas
 
Bonjour

Ce qui est bizarre c'est que votre raccordement semble bon
Vous etes certain que l'inter n'aurait pas un défaut ?
0
Longeen Messages postés 4 Statut Membre
 
Il est neuf =/
Ou alors c'est un problème au niveau de l'applique murale ? Une idée de comment je peux vérifier ça ? :)
0

Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?

Posez votre question
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 288
 
Si vous etes branché comme sur le schema du post 3, tout est bon.
Si ca fonctionne pas c'est que le problème vient d'ailleurs
0