Renovation tableau electrique

Résolu
LUCKY62_4901 Messages postés 2 Statut Membre -  
 Hugo -
Bonjour , je souhaite refaire mon tableau electrique qui n'est plus aux norme . je dispose d'un ancien contacteur jour nuit hager N190 (VOIR PHOTO) que je voudrai remplacer par un ,contacteur legrand adaptable dans un nouveau tableau . Pouvez vous me conseiller un modèle particulier Merci
Je dois également repérer les neutres ( non protégés) qui vont bien avec les phases . La aussi si vous avez des tuyaux pratiques je suis preneur et si par hazard quelqu'un connaisait la fonction du module qui se trouve en bas a gauche de la photo a coté du relais, se serait parfait .Merci à tous .
A voir également:

3 réponses

Carminas
 
Bonjour

N'importe quel contacteur J/N du marché conviendra

Effectivement faire une mise en sécurité de ce tableau ne sera pas du luxe.
1
LUCKY62_4901 Messages postés 2 Statut Membre 1
 
Bonjour merci pour vos conseils j'ai refait le tableau a neuf



1
Hugo
 

C est cool d avoir le résultat 

Bravo !

1
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Si vous voulez refaire un tableau aux normes: il faut tout refaire ou juste la commande du chauffe eau .
En bas à gauche télérupteur . Commandé par boutons poussoirs.
Cordialement.

0