        Bonjour 
Je viens de finir mon garage .
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage .
Ma question est :
Quelle cable dois je mettre pour alimenter mon garage ? Quelle protection dois je mettre en amont ?
Je précise que mon garage sera équipé :
Un congélateur
Un frigo
Une porte de garage automatique
Un ou deux éclairage
En vous remerciant
Cordialement
    
    
    
        Je viens de finir mon garage .
Je voudrais l'alimenter en électricité.
J'ai calculé, j'ai entre 15ml et 20ml entre le tableau de ma maison et le tableau divisionnaire que je souhaite mettre dans mon garage .
Ma question est :
Quelle cable dois je mettre pour alimenter mon garage ? Quelle protection dois je mettre en amont ?
Je précise que mon garage sera équipé :
Un congélateur
Un frigo
Une porte de garage automatique
Un ou deux éclairage
En vous remerciant
Cordialement
        A voir également:         
- Alimentation électrique garage non attenant
 - Fil bleu electrique - Guide
 - Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
 - Erreur radiateur électrique - Guide
 - Prise cuisinière électrique - Guide
 - Reparer volet roulant electrique - Guide
 
3 réponses
                        
                    Merci pour vos réponses, vous êtes très réactifs. C'est plaisant. 
Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm2. Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non?
En vous remerciant
Cdlt
    
                Ma question est :
Si je mets un 32A au tableau de ma maison avec un 6mm2. Je peux, je dois mettre un ID 40A 30ma au tableau divisionnaire du garage ? C'est supérieur à 32A non?
En vous remerciant
Cdlt
    
    
        
    
    
        
    
Merci de votre réponse.
Quel disjoncteur dois je mettre en amont ( au tableau de ma maison) pour le 3x6mm2 ?
Merci encore
Cordialement
Vous mettez un Disjoncteur 32A.
Pensez à mettre un ID30 ma 40A en tête du tableau dans le garage