Branchement cuisinière induction sur prise 32A
Résolu
David7575
-
David7575 -
David7575 -
Bonjour/Bonsoir à tous,
Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème.
J'ai récemment acheter une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximal de 9283 Watts.
Chez moi je possède une prise 32A (câblé en 3g6mm²) monophasé, qui d'après google supporte 7040 Watts et mon contrat d'énergie est de 6KvA, je ne possède ni TV, ni lave vaisselle ou congélateur individuel en plus du frigo.
Je voulais avoir votre avis concernant la solution la plus adapté à mon branchement :
-Dans la mesure ou je ne change rien à l'installation existante, dois-je raccordé avec du câble 3g6mm² ou 3g10mm², sachant que sur la notice des câbles 3g6mm², il est mentionné que ça ne dépasse pas 6000 watts alors que ma prise peut en supporter 7040. Egalement, dans le cadre de cette solution dois-je passer mon contrat en 9KvA ?
-Ou bien, modifier ma prise 32A en 40A, cependant je ne sais pas si celons ma configuration actuelle il est possible de procéder ainsi sachant que mon tableau fait 63A, ci-dessous une photo. Idem, dois-je passer en 9Kva ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Cordialement,
David
Je me permets de venir vers vous afin de résoudre mon problème.
J'ai récemment acheter une cuisinière à induction de la marque Brandt BCI6651W avec une capacité maximal de 9283 Watts.
Chez moi je possède une prise 32A (câblé en 3g6mm²) monophasé, qui d'après google supporte 7040 Watts et mon contrat d'énergie est de 6KvA, je ne possède ni TV, ni lave vaisselle ou congélateur individuel en plus du frigo.
Je voulais avoir votre avis concernant la solution la plus adapté à mon branchement :
-Dans la mesure ou je ne change rien à l'installation existante, dois-je raccordé avec du câble 3g6mm² ou 3g10mm², sachant que sur la notice des câbles 3g6mm², il est mentionné que ça ne dépasse pas 6000 watts alors que ma prise peut en supporter 7040. Egalement, dans le cadre de cette solution dois-je passer mon contrat en 9KvA ?
-Ou bien, modifier ma prise 32A en 40A, cependant je ne sais pas si celons ma configuration actuelle il est possible de procéder ainsi sachant que mon tableau fait 63A, ci-dessous une photo. Idem, dois-je passer en 9Kva ?
Je vous remercie par avance pour vos réponses,
Cordialement,
David
A voir également:
- Branchement prise 32a monophasé
- Prise 32 ampere cuisine - Meilleures réponses
- Prise 32a cuisine - Meilleures réponses
- Brancher four 16a sur prise 32a - Forum Electricité
- Prise four 32a - Forum Electricité
- Comment brancher four et plaque sur prise 32a ✓ - Forum Electricité
- Branchement plaque induction (32A) et four (16A) - Forum Electricité
- Prise cuisinière électrique - Guide
4 réponses
Bonsoir
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux)
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Un circuit 6² 32A permet 7,3 kW
C'est rare qu'on utilise tout à fond simultanément (four en pyrolyse + les 4 feux)
Voyez à l'usage ce que cela donne, vous verrez s'il est nécessaire d'augmenter quelque chose (si votre disjoncteur 32A ou le disjoncteur EDF saute).
Tout d'abord merci de votre réponse,
Quant est-il par rapport aux câbles ?
Ceux que j'ai pu voir de 3g6mm² sont limitaient à -6000 watts sur leurs notices, dois-je passer sur du 3g10mm² ?
Quant est-il par rapport aux câbles ?
Ceux que j'ai pu voir de 3g6mm² sont limitaient à -6000 watts sur leurs notices, dois-je passer sur du 3g10mm² ?