Tableau secondaire
antoine503
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour, jaimerais installer un tableau electrique secondaire avec trois disjoncteurs:
1 pour éclairage halogène extérieur
1 pour l'éclairage intérieur
1 pour les prises électriques
Si je met 3 16 amperes est-ce bien ?
Je prévois de brancher mon tableau secondaire sur un disjoncteur 16 A au tableau principale est-ce donc utile de remettre un différentiel dans le tableau secondaire sachant qu'il y a déjà celui du tableau principale ?
merci
1 pour éclairage halogène extérieur
1 pour l'éclairage intérieur
1 pour les prises électriques
Si je met 3 16 amperes est-ce bien ?
Je prévois de brancher mon tableau secondaire sur un disjoncteur 16 A au tableau principale est-ce donc utile de remettre un différentiel dans le tableau secondaire sachant qu'il y a déjà celui du tableau principale ?
merci
A voir également:
- Quel disjoncteur pour alimenter un tableau secondaire
- Tableau correspondance fusible disjoncteur - Meilleures réponses
- Tableau secondaire garage - Meilleures réponses
- Tableau correspondance fusible disjoncteur - Forum Electricité
- Tableau électrique secondaire ✓ - Forum Electricité
- Disjoncteur gardy db90 réarmer ✓ - Forum Electricité
- Quel disjoncteur pour clim 5000w - Forum Electricité
- Tableau électrique sans fusible - Forum Electricité
2 réponses
Bonjour
Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant

Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :

Mettez 16A pour les prises et 10A pour n'éclairage (même si 16A est normativement autorisé)
Habituellement, on préfère mettre l'interrupteur différentiel dans le tableau divisionnaire afin que les 2 tableaux aient un fonctionnement indépendant

Mais ce que vous envisagez reste possible, même si moins usuel :

Salut
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
Pour tes circuits de lumières :
- DPN 10A ou 16A
- section 1.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-points-lumineux-sur-un-disjoncteur-bipolaire/1/
Pour ton circuit de prises :
- DPN 16A ou 20A
- section 2.5 mm²
voir https://www.lecointravaux.com/tutoriel/nombre-de-prises-sur-un-disjoncteur-phase-neutre-16-amperes/1/
Pour ton tableau divisionnaire, 16A te permettra de passer 3680 Watt, est-ce suffisant pour ton utilisation ? En section, au moins 16mm² si tu as 30 mètres entre ton tableau principal et le divisionnaire, pense aussi à la terre, qui doit être de la même section partout et qui doit aller du divisionnaire jusqu'à ton principal.
Et pour répondre à ta question plus haut, le différentiel est inutile s'il y en a déjà un présent sur le circuit
Il n'y a donc pas de soucis a mettre un deuxième différentiel alors qu'il y en a déjà un présent dans le tableau principal ?
Je me pose donc la question de son utilité ?
Je precise qu'il y une trentaine de mètre entre les deux tableau