Ajout Tableau divisionaire cuisine conseils
nonosan
Messages postés
6
Statut
Membre
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour tt d abord merci pour tt vos conseils
j aurai besoin de conseil je rénove ma cuisine
il y aura une four elec four micro onde machine a laver lave vaisselle frigo hotte chaudière et des prises
pr certains éléments j ai compris qu il faut un circuit dédié
alors il me paraît plus simple de faire un tableau additionnel dans la cuisine qui sera fait sur l exemple de schéma que j' ai vu dans les questions déjà posé notamment partagé par le contributeur cCarminat
Donc partir d un disjoncteur 32sur le tableau principal
Se connecter à un ID 63A ou 40? Sur le tableau divisionnaire
section 6 mm entre le principal et le divisionnaire ?
(Entre 10/15 mètre environ entre les deux )
ensuite dans le tableau additionnel dois-je rajouter un ID pr chaque gros électroménager (four lave vaisselle lave linge ) ID de 30 mA et disjoncteur 20A avec section 2.5 ou simplement des disjoncteur différentiels
dans l idéal faut il faire de même pr hotte micro onde frigo (disj 16A et section 2.5)
sans parler d un circuit prise (disjonceteur 20Amp section 2.5)
qu en pensez vous merci pr vos conseils et votre temps cordialement
Merci d avance pour vos réponses
j aurai besoin de conseil je rénove ma cuisine
il y aura une four elec four micro onde machine a laver lave vaisselle frigo hotte chaudière et des prises
pr certains éléments j ai compris qu il faut un circuit dédié
alors il me paraît plus simple de faire un tableau additionnel dans la cuisine qui sera fait sur l exemple de schéma que j' ai vu dans les questions déjà posé notamment partagé par le contributeur cCarminat
Donc partir d un disjoncteur 32sur le tableau principal
Se connecter à un ID 63A ou 40? Sur le tableau divisionnaire
section 6 mm entre le principal et le divisionnaire ?
(Entre 10/15 mètre environ entre les deux )
ensuite dans le tableau additionnel dois-je rajouter un ID pr chaque gros électroménager (four lave vaisselle lave linge ) ID de 30 mA et disjoncteur 20A avec section 2.5 ou simplement des disjoncteur différentiels
dans l idéal faut il faire de même pr hotte micro onde frigo (disj 16A et section 2.5)
sans parler d un circuit prise (disjonceteur 20Amp section 2.5)
qu en pensez vous merci pr vos conseils et votre temps cordialement
Merci d avance pour vos réponses
A voir également:
- Tableau divisionnaire cuisine
- Schéma raccordement tableau divisionnaire - Meilleures réponses
- Tableau electrique additionnel - Meilleures réponses
- Cirons cuisine - Guide
- Blattes cuisine - Guide
- Tableau dosage mortier - Guide
- Tableau correspondance gicleur gaz ✓ - Forum Electroménager
- Déboucher évier cuisine - Guide
4 réponses
Bonjour
Attention, parfois vous n'utilisez pas toujours le bon vocabulaire.
Il faut commencer par déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans la cuisine, le dimensionnement en dépendra.
Cela donne :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> liaison en 3G6² --> interrupteurs différentiel 30mA 40A type A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> liaison en 3G10² --> interrupteurs différentiel 30mA 40A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> liaison en 3G16² --> interrupteurs différentiel 30mA 63A type A
Personnellement je partirais sur la seconde solution.
Suivi des disjoncteurs (pas différentiels) des différents circuits :
- plaque : 6² disjoncteur 32A
- four : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- lave-vaisselle : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- prises classiques pour plan de travail (au moins 4) et autres (6 prises maxi sur ce circuit, au delà il faut faire un 2ème circuit) : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- chaudière : 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- éclairage : 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
Pas d'obligation de dédier des circuits à hotte, frigo, micro-onde. Ils peuvent être sur le circuit prises classiques. Mais vous pouvez aussi faire des circuits dédiés si vous préférez
Vous inspirer de ceci :

Attention, parfois vous n'utilisez pas toujours le bon vocabulaire.
Il faut commencer par déterminer la puissance maxi dont vous aurez besoin dans la cuisine, le dimensionnement en dépendra.
Cela donne :
- 7kW maxi : disjoncteur 32A --> liaison en 3G6² --> interrupteurs différentiel 30mA 40A type A
- 9kW maxi : disjoncteur 40A --> liaison en 3G10² --> interrupteurs différentiel 30mA 40A type A
- 14kW maxi : disjoncteur 63A --> liaison en 3G16² --> interrupteurs différentiel 30mA 63A type A
Personnellement je partirais sur la seconde solution.
Suivi des disjoncteurs (pas différentiels) des différents circuits :
- plaque : 6² disjoncteur 32A
- four : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- lave-vaisselle : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- prises classiques pour plan de travail (au moins 4) et autres (6 prises maxi sur ce circuit, au delà il faut faire un 2ème circuit) : 2,5² disjoncteur 16A ou 20A
- chaudière : 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
- éclairage : 1,5² disjoncteur 10A ou 16A
Pas d'obligation de dédier des circuits à hotte, frigo, micro-onde. Ils peuvent être sur le circuit prises classiques. Mais vous pouvez aussi faire des circuits dédiés si vous préférez
Vous inspirer de ceci :

Merci pour votre réponse rapide et la correction du vocabulaire utilisé
Donc je récapitule je calcul mes besoin je pense avoir besoin de 7kw max ( pas de plaque électrique j ai cuisiniere au gaz naturel) néanmoins je ferai le calcul nécessaire j ai déjà une section de 3G6² que j utiliserai pr faire l extension du boîtier divisionnaire .
(s il est possible de passer à la place de celui ci un câble 3G10² je le ferai. Aucun inconvénient ? Même si la puissance max demandé s avére moins de 7kw?)
Donc j ai bien compris qu en 7kw max le disjoncteur du boîtier principal doit être de 32A relié dans le boîtier divisionnaire à un ID 30mA 40A type A
Pour le reste je suivrai vos préconisations et m inspirerai du schéma
Merci encore pour vos réponses clair et rapide
Donc je récapitule je calcul mes besoin je pense avoir besoin de 7kw max ( pas de plaque électrique j ai cuisiniere au gaz naturel) néanmoins je ferai le calcul nécessaire j ai déjà une section de 3G6² que j utiliserai pr faire l extension du boîtier divisionnaire .
(s il est possible de passer à la place de celui ci un câble 3G10² je le ferai. Aucun inconvénient ? Même si la puissance max demandé s avére moins de 7kw?)
Donc j ai bien compris qu en 7kw max le disjoncteur du boîtier principal doit être de 32A relié dans le boîtier divisionnaire à un ID 30mA 40A type A
Pour le reste je suivrai vos préconisations et m inspirerai du schéma
Merci encore pour vos réponses clair et rapide
Rien n'interdit de surdimensionner
C'est vrai que si vous n'avez pas de plaque électrique un 6² 32A pour 7kW peut suffire.
A noter cependant que la norme rend obligatoire ce circuit (même avec une plaque gaz) afin de pouvoir accueillir dans le futur tout type de plaque.
Mais vous etes en rénovation, vous faites au mieux, personne n'ira rien vérifier.
C'est vrai que si vous n'avez pas de plaque électrique un 6² 32A pour 7kW peut suffire.
A noter cependant que la norme rend obligatoire ce circuit (même avec une plaque gaz) afin de pouvoir accueillir dans le futur tout type de plaque.
Mais vous etes en rénovation, vous faites au mieux, personne n'ira rien vérifier.
Sachant que j' ai
Une hotte
Une chaudière
Réfrigérateur
Lave linge
Lave vaisselle
Four elec et four micro onde
Et prises
Éventuellement congélateur
Merci
BONJOUR à Vous j'aurez une question je lis que l'intensité de l'interrupeur differentiel doit etre superieur ou egale à la somme des intensité des disjoncteur divisionnaire meme en prenant en compte le fait que l'intensiré des circuits communs vaut pour moitié dans le schema graph que vous presentez la somme des intensité des disjoncteur du tableau divisonnaire depase les 40 A
je suppose que le fait de ne pas tout allumez en meme temps doit jouuer et je sais que c'est moi qui doit etre dans l erreur mais je voudrais comprendre merci
en tt cas merci à vous pr vos reponses
Bonjour
Si vous faites référence au schéma de départ
Soit il y a un disjoncteur 40A au départ et vous mettez un ID 40A donc vous etes sûr de ne jamais dépasser 40A
Soit il y a un disjoncteur 63A au départ et vous mettez un ID 63A donc vous etes sûr de ne jamais dépasser 60A
merci de votre retour
bonjour à vous
j'ai suivi vos conseil et pareti sur un cable section 3G10
suite à mes achats dans la distribution brico depot/leroy merlin
disjoncteur 40A --> liaison en 3G10² --> interrupteurs différentiel 30mA 40A type A
(liaison entre le tableau principal et le tableau divisionnaire )
pour l ID 40 A 30mA c'est ok mais concernant le disjoncteur 40 A les vendeurs des deux magasins cites m ont dit qu'ils ne font pas de disjoncteur 40A que pour eux le max c est 32A ?!?
merci pour votre retour et votre aide