Branchement transformateur portillon

Chidochi23 -  
 Chidochi23 -
Bonjour,


Je dois brancher mon portillon électrique mais je suis bloqué sur le transformateur

Je sais pas où je dois brancher l'arrivé électrique du tableau, a droite ou à gauche de mon transformateur
(J'ai Ac et DC , + et -)

Je sais pas non plus ou brancher l'arrivé (la phase et le neutre) de mon câble électrique du portillon
Voici le lien en photo

https://www.zupimages.net/up/22/27/l7o9.jpg

Désolé d'avance pour le manque de clarté.

Merci pour votre temps et votre aide.

4 réponses

blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
 
Salut,

tu branches les deux fils de 230 V sur AC (pas de sens particulier).

Ensuite, tu as une sortie 13 V en courant continu (DC).

A toi de brancher les bons fils sur ton portillon avec respect du + et du - (comme c'est du courant continu).
1
Chidochi23
 
Merci de ta réponse et de ton aide ???? bonne journée a toi
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Pas de sens pour le 230V, mais on a pour habitude de mettre le bleu a gauche
0
Chidochi23
 
Un deuxième avis fais toujours plaisir, merci à vous.

Je l'ai branché de cette manière :

https://www.zupimages.net/up/22/27/9he4.jpeg

ps: Je suis aussi doué avec paint qu'en électricité xD
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
Pour l'arrivée electrique, le neutre a gauche c'est bon car il n'y a pas de polarité.
Par contre pour le courant continu, il est possible que vous soyez obligé d'inverser les fils suivant le branchement de la serrure
0
Chidochi23 > stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur
 
Okay merci bien, on installe le restant vendredi .
0
blux Messages postés 27836 Statut Modérateur 330
 
Par contre, tu as mis le fil bleu sur le + en sortie... Il serait plus académique d'y brancher le rouge.
0
Chidochi23 > blux Messages postés 27836 Statut Modérateur
 
Ha oui bien vus,
ça marche merci je modifie ça !
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974
 
Bonjour

Question importante j'espère que ce transformateur commande autre chose qu'une serrure par électroaimant ?
Préciser à quoi il va servir??
Cordialement.
0
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 974 > Chidochi23
 
Bonjour

Cette serrure est télécommandée, commandée électroniquement demande donc du 12V DC les contacts d'ouverture de l'électroaimant sont protégés . Donc OK
0
Chidochi23 > stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur
 
Très bien merci a toi
Bonne journée
0