Bjr
Déjà pouvez vous mettre une photo duvschema de cablage de votre friteuse.
Chez vous, vous avez bien le triphasé ?
Puissance de votre friteuse ?
Puissance de votre abonnement edf ?
Pour le coût, difficile de dire sans être sur place.
Répondez au demande formulé au dessus et nous verrons comment vous aider
slt,
ouvrir la prise du mur, et peut être qu'il a été passé un cable en 5X, et il suffirait donc de changer la protection et la prise murale, et y mettre une tetra :)
une photo de la prise ouverte et le tableau avec la protection correspondante au tableau.
Merci pour l'info ????
N'oublions pas que je n'y connais rien...
J'ai l'impression d'avoir deux possibilités, après vérification il y a bien 5 fils dans la prise murale alors soit je mets une prise tétra au mûr, j'aurais donc besoin d'une rallonge (mâle et femelle) plus une mâle à relier directement à la friteuse soit 2 mâles et deux femelles dont une qui sera la prise tétra murale et tout cela X2 puisque c'est une friteuse double donc besoin de deux prises en 380V plus le coût des câbles, sinon une autre idée me traverse l'esprit qui sera moins coûteuse mais je ne sais pas si c'est aux normes.... j'explique :
Dans cette fameuse prise murale à 5 fils je viens me brancher directement aux sucres avec mon câble au quel je mets une prise femelle, comme le file pourrait prendre, je fais un système pour l'accrocher au mur en l'enroulant et je raccorde toujours ma prise mâle à ma friteuse.... Ça me fait économiser deux prises X2 du coup une installation plus simple...
Mais est-ce possible ?
Merci d'avance
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre questionBonjour
Vous pouvez raccorder les deux friteuses sur la ligne par des dominos en conséquence . Le tout est de savoir si la ligne peut supporter les deux friteuses en action ainsi que le disjoncteur de protection.
Cordialement.
slt
si c'est ce modèle en 16kwh
https://www.materiel-horeca.com/fr/29155-friteuse-professional-ii-bartscher-162910-4015613536798.html
I=P/(√3*U)
I=16000/(400*1.732)
I=16000/692.8
I=23.09
il va falloir à mon avis retirer une ligne, parce que tu atteints en charge plus de 23A par phase, et si la ligne n'est pas au minimum en 4mm², tu peux oublier de te brancher dessus.
Nous voulons des photos(Prise ouverte + tableau ouvert de la protection) et des réponses aux questions posées sinon on fait grève ^^