Alimenter un garage en électricité

patp56 Messages postés 19 Statut Membre -  
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre -

Bonjour.

Je dois alimenter en électricité un garage. Je prévois de mettre 7 ou 8 prises et 3 points lumineux.

Sachant que le tableau sur lequel je vais me brancher se trouve à environ 30-40m, quelle est la section de câble que je dois prévoir ?

Merci

2 réponses

astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 

hello,

suivant la longueur, un 3G6mm² te donnera 20A, ou un 3G10mm² te donnera 40A 

à toi de voir ce qui sera utilisé. 

0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020
 

Bonjour perso je mettrai un câble 3 x 10 mm2 autant prévoir pour la suite et il va y avoir des pertes en ligne

0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304
 

slt,

Avec l'abaque des câbles, ceux que je donne sont déjà avec les pertes et les intensités max admissibles suivant la longueur.

Je passerai un 3G10mm² aussi

Et pour info, c'est 3G et pas 3X, un 3X n'a pas de terre ^^

0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 020 > astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre
 

Salut astuce désolé mais nous on parle de 3 fois 10mm2 ce qui revient au même .

0
astuces72 Messages postés 8349 Statut Membre 304 > KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur
 

re,

si tu veux... ^^


Un 3x25 c'est pour du tri sans terre.
Et si je veux avec terre, c'est 4G25

G pour Ground, terre 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/34201196/u-1000-r2v-rh-c2-nexans

0