Bonjour
Quelques remarques/éléments de réflexion
- En principe la norme dit 8 points d'éclairage maxi par circuit, mais pas essentiel
- Pas de soucis de puissance, l'éclairage en consomme pas grand chose avec les LEDs de nos jours
- Il faut raisonner en se disant que si le disjoncteur est coupé, tous ces éclairages ne fonctionnerait pas simultanément. Voir si c'est gênant pour vous.
- Attention aux éclairages extérieurs, plus sujet à défaut avec l'humidité et qui augmenteront la probabilité de défectuosité du circuit.
A titre perso je ferai au moins 2 circuits différents
 
    
    
        
 
            
Merci pour votre réponse
Sur la photo il s'agit déjà de deux circuit différents (un sec et un humide). Du coup vous me dites de séparer le circuit pièces humides encore en deux? a savoir extérieur+cave et le reste a part?
La coupure de plusieurs point ne sera pas gênant a priori mais c'était plus au niveau des surcharges que je m'inquiétais même si effectivement tout sera en led, le plus gros étant les néon 18w (X3) en cave.
Cordialement
Pour la séparation c'est à vous de voir et estimer le risque et la gêne potentielle.
Perso, chez moi, je dois avoir 9 disjoncteurs d'éclairage dont un dédié à l'extérieur.
-
Du 1,5² accepte 3600W, donc vous avez beaucoup de marge.
Voici ce que cela donne chez moi. Entre parenthèses, le nombre de points d'éclairage au sens de la norme :