Bonjour,

L'interrupteur  Legrand ( va et vient ) de ma chambre ne fonctionne que dans 1 sens, je suis obligé de rallumer par l'interrupteur avec lequel j'ai éteint. Merci de m'aider que vous pouvez m'apporter.

Cordialement.

2 réponses

fred.ml Messages postés 18638 Statut Modérateur 687
 

Bonjour ChacalBondissant21, si le va et vient fonctionnait dans la passé et ne fonctionne plus aujourd'hui il peut s'agit d'un problème de connexion sur l'un des interrupteur ou d'un interrupteur défectueux.

Un interrupteur à 3 bornes de connexion, le commun généralement représenté avec la lettre L et les deux sorties 1 et 2 (ou L1 et L2).

L1 d'un interrupteur va sur L1 de l'autre interrupteur et pareil pour L2.

Vérifiez que les 3 fils sont bien connecté sur chacun des interrupteurs.


0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 

Bonjour

C'est un montage que vous venez de réaliser ?
Cela fonctionnait avant, vous avez touché à quelque chose et cela ne fonctionne plus ?

Cela fonctionnait avant, vous n'avez touché à rien et cela ne fonctionne plus ?
Cela existait avant et cela n'a jamais fonctionné ?