Disjoncteur pour ballon d'eau chaude
Résolu
                                    
                        Bleuet41                    
                                    -
                                     
bleuet41 -
        bleuet41 -
        Bonjour, 
Mon ballon d'eau chaude (300L) a un disjoncteur de 25A et saute dès le départ de chauffe. Mon disjoncteur est-il asser puissant ? Peut-être faudrait-il un 32A. MERCI A TOUS;
Marc
    
    
    
        Mon ballon d'eau chaude (300L) a un disjoncteur de 25A et saute dès le départ de chauffe. Mon disjoncteur est-il asser puissant ? Peut-être faudrait-il un 32A. MERCI A TOUS;
Marc
        A voir également:         
- Disjoncteur ballon d eau chaude
- Prix changement ballon eau chaude - Forum Chauffe-eau électrique - gaz- solaire
- Equation ballon eau chaude ✓ - Forum Electricité
- Changer resistance ballon eau chaude - Guide
- Vidange ballon eau chaude ariston - Guide
- Combien de temps l'eau reste chaude dans un ballon - Forum Chauffage et climatisation
1 réponse
                        
                    Bonsoir, 
Pour 25 A vous pouvez brancher en monophasé un chauffe-eau de 5,7 kW ce qui est déjà beaucoup.
Je pense plutôt que votre ballon présente un défaut (court-circuit). Courant coupé, vérifier la valeur de la résistance pour commencer.
De plus pour rappel, on ne change pas une protection comme cela, elle est là pour protéger la ligne c'est à dire qu'elle est lié à la section des fils. Protéger un fil de 2,5 mm2 ou même 4 mm2 par un disjoncteur de 32A ce n'est pas autorisé. Il faut un câble de section 6mm2 mini derrière une protection 32A (section du câble liée à la longueur de celui-ci).
A+
    
                Pour 25 A vous pouvez brancher en monophasé un chauffe-eau de 5,7 kW ce qui est déjà beaucoup.
Je pense plutôt que votre ballon présente un défaut (court-circuit). Courant coupé, vérifier la valeur de la résistance pour commencer.
De plus pour rappel, on ne change pas une protection comme cela, elle est là pour protéger la ligne c'est à dire qu'elle est lié à la section des fils. Protéger un fil de 2,5 mm2 ou même 4 mm2 par un disjoncteur de 32A ce n'est pas autorisé. Il faut un câble de section 6mm2 mini derrière une protection 32A (section du câble liée à la longueur de celui-ci).
A+
 
    
    
        
 
            
Merci de votre réponse appuyée par de bons conseils. Mon problème est résolu, Le disjoncteur était tout simplement mort et remplacé.
Bonne journée à vous.
Marc