bonjour ,

j'ai touver 2 type de gaine semi rigide polyethylene, mais leur différence se trouve sur leur diametre intèrieur.

l'un a un diametre de 63 intèrieur et l'autre de 75 intèrieur quel choix me conseillé vous pour mes VMC double flux?

Cordialement

4 réponses

atlassaturn Messages postés 3620 Statut Modérateur 2 074
 
bonjour
ça dépend du nombre de bouches et du système que vous comptez implanté . En général ces systèmes sont donnés pour un certain nombre de bouches en 75 .
En gros 3 bouches en 63 devraient être équivalentes à 2 bouches en 75 (même si ce n'est pas tout à fait exact en section , mais les pertes de charges sont plus importantes en petites sections . Si vous mettez le nombre de bouches prévu , il est évident qu'il faut mettre des gaines de 75 , surtout si il y a des longueurs importantes .
0
maryline
 
en fait j'esite entre le systeme flexpipe de helios et ce lui de unelevent tous nouveau en vente sur le site econology.fr

j' ai du mal a faire mon choix, c'est fatiguant, l'un est tous nouveau avec un prix telement élevé que je ne veut pas faire d'erreur quand au choix de l'un ou de l'autre.

Merci encore pour vos réponses

cordialement
0
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur 5 021
 
Avez vous ete sur le site Aldes ?
0
maryline
 
oui j'y suis allé produit similaire au système flexpipe donc diametre interieur de 63 mm contre 75 de unelevent

cordialement