Brancher un thermostat d'ambiance mecanique deltadore delta 2
Résolu
tigrou53
-
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour,
pour changer mes 2 vieux thermostat de 25 ans je viens d'acheter 2 delta 2 :1 pour la partie jour 1 pour la partie nuit. ils n'ont rien a voir en branchement avec les vieux.
partie jour j'ai 3 fils : rouge ,bleu , orange partie nuit :rouge, noir bleu ,
comme le vendeur l'a dit il y a le schema dans la boite ,mais je suis perdu au niveau branchement avec une signification de lettres que je ne compremd pas:
le haut du schema =thermostat au milieu une rangée de 1 a 6 (vis),en bas 2 lignes (represente les fils surement)une marquée L avec un point et un trait qui monte vers le thermostat en passant par : 1 et qui apres une boucle passe par un clapet (alim,coupure) via le 3 et descend sur la 2° ligne marquée N sur cette ligne il y un branchement sur la vis 2 marquée C
legende: R=refrigeration C= chauffage
merci de votre aide qui m'evitera de faire tout sauter !
pour changer mes 2 vieux thermostat de 25 ans je viens d'acheter 2 delta 2 :1 pour la partie jour 1 pour la partie nuit. ils n'ont rien a voir en branchement avec les vieux.
partie jour j'ai 3 fils : rouge ,bleu , orange partie nuit :rouge, noir bleu ,
comme le vendeur l'a dit il y a le schema dans la boite ,mais je suis perdu au niveau branchement avec une signification de lettres que je ne compremd pas:
le haut du schema =thermostat au milieu une rangée de 1 a 6 (vis),en bas 2 lignes (represente les fils surement)une marquée L avec un point et un trait qui monte vers le thermostat en passant par : 1 et qui apres une boucle passe par un clapet (alim,coupure) via le 3 et descend sur la 2° ligne marquée N sur cette ligne il y un branchement sur la vis 2 marquée C
legende: R=refrigeration C= chauffage
merci de votre aide qui m'evitera de faire tout sauter !
A voir également:
- Branchement thermostat 2 fils
- Branchement thermostat mecanique - Meilleures réponses
- Branchement thermostat d'ambiance 2 fils delta dore - Meilleures réponses
- Branchement luminaire 2 fils - Forum Electricité
- Branchement luminaire 2 fils sur 3 fils - Forum Electricité
- Lustre LED intégré, fils sans couleurs - Forum Electricité
- Branchement Plafonniers avec 2fils bleus+2fils marron+2fils vert - Forum Bricolage / outillage
- Branchement électrique couleur des fils - Guide
16 réponses
Bonjour,
Simple à brancher,
Faire arriver la phase (L) en 1 pour la sortie, borne 3 à brancher sur l'appareil de chauffage. Si puissance suppérieure à 2000 W (2 KW) insérer un contacteur dans le circuit.
Ne pas utiliser le fil pilote avec ce type de thermostat (noir sur les appareils de chauffages récents) mais simplement les fils bleu et marron
Bleu au neutre de l'installation
Marron à la borne 3 du thermostat
Simple à brancher,
Faire arriver la phase (L) en 1 pour la sortie, borne 3 à brancher sur l'appareil de chauffage. Si puissance suppérieure à 2000 W (2 KW) insérer un contacteur dans le circuit.
Ne pas utiliser le fil pilote avec ce type de thermostat (noir sur les appareils de chauffages récents) mais simplement les fils bleu et marron
Bleu au neutre de l'installation
Marron à la borne 3 du thermostat