Raccordements vmc pv-gv et marche arret
Résolu
                                    
                        edwina                    
                                    -
                                     
phil-decuivre -
        phil-decuivre -
        Bonjour, 
je souhaiterai brancher une vmc avec un double va et vien pour commander PV et GV et marche arret,quelqu'un peut il m'aider pour le raccordement?
    
    
    
        je souhaiterai brancher une vmc avec un double va et vien pour commander PV et GV et marche arret,quelqu'un peut il m'aider pour le raccordement?
6 réponses
                        
                    bonjour 
il vous faut 1 inter et 1 va et vient.
vous arrivez avec votre phase sur l'inter (P ou L) de l'autre vis de l'inter vous allez sur le P ou L de votre va et vient et sur chacune des deux autre vis de votre va et vient, vous branchez la PV et GV. le neutre et la terre vont directement a la VMC
    
                il vous faut 1 inter et 1 va et vient.
vous arrivez avec votre phase sur l'inter (P ou L) de l'autre vis de l'inter vous allez sur le P ou L de votre va et vient et sur chacune des deux autre vis de votre va et vient, vous branchez la PV et GV. le neutre et la terre vont directement a la VMC
                
        
     
             
                    edwina5
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            5
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
    
    
    on m'a conseillé de prendre un double vv,quelle difference entre inter et vv?
    
    
                
        
     
             
                    edwina5
    
        
    
                    Messages postés
            
                
     
             
            5
        
            
                                    Statut
            Membre
                    
    
    
    c'est le fournisseur qui me l'as conseillé
    
    
                        
                    en prenant un douvle va et vient, vous allez vous servir d'un va et vient comme inter et l'autre va et vient vous servira pour vos PV et GV
                
                
    
                
                        
                    j'ai L1-B-C
2-3-LA
donc si j'ai bien compri phase du disjoncteur en L1,pont entre 2 et LA,pv sur b et gv sur 3?merci pour vos premieres explication,mais je rame encors..
    
                2-3-LA
donc si j'ai bien compri phase du disjoncteur en L1,pont entre 2 et LA,pv sur b et gv sur 3?merci pour vos premieres explication,mais je rame encors..
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?