Aerateur dans sdb
Résolu
jipi
-
jipi -
jipi -
Bonjour,
je dois installer un Aérateur Ø.100 avec minuterie Classe d'isolation II - Indice de protection : IP45 dans une sdb de 6m2 et de 3m de hauteur. L'aérateur serait installé a 2,20 m au dessus du bac à douche.
Est ce possible sans prendre de risques ...
Merci de vos réponses
je dois installer un Aérateur Ø.100 avec minuterie Classe d'isolation II - Indice de protection : IP45 dans une sdb de 6m2 et de 3m de hauteur. L'aérateur serait installé a 2,20 m au dessus du bac à douche.
Est ce possible sans prendre de risques ...
Merci de vos réponses
A voir également:
- Aerateur electrique de salle de bains
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Décoller joint salle de bain - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Comment déboucher un évier de salle de bain - Guide
- Bete salle de bain - Guide
5 réponses
Bonsoir,
Quand vous écrivez 2,20 au dessus de.... il s'agit de quoi ? De l'orifice ? Du moteur
lui-même avec ses parties électrique ?
Quand vous écrivez 2,20 au dessus de.... il s'agit de quoi ? De l'orifice ? Du moteur
lui-même avec ses parties électrique ?
bonsoir
vous trouverez votre réponse ici
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/bricolage/electricite/1193/les-zones-de-securite-electrique-dans-la-salle-de-bains.html
vous trouverez votre réponse ici
http://www.linternaute.com/bricolage/pratique/bricolage/electricite/1193/les-zones-de-securite-electrique-dans-la-salle-de-bains.html
Ip 45 classe 2 (conforme en milieu humide)
perso cet aérateur est à sa place (au dessus de la douche)
et a 2.50 de haut on n'ira pas mettre les doigts dans le 220
(c'est un aérateur pas une prise)
perso cet aérateur est à sa place (au dessus de la douche)
et a 2.50 de haut on n'ira pas mettre les doigts dans le 220
(c'est un aérateur pas une prise)
citation du lien frmu
Le volume 2 vade 3 mètres à partir du fond de la baignoire ou du bac de douche à 60cm autour. Dans cette zone, les appareils de chauffage électrique ou luminaires doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre la pluie (IPX 3). Seules sont admises les prises "rasoirs" équipées d'un transformateur de séparation.
Le volume 2 vade 3 mètres à partir du fond de la baignoire ou du bac de douche à 60cm autour. Dans cette zone, les appareils de chauffage électrique ou luminaires doivent être de classe II, porter la marque NF et être protégés contre la pluie (IPX 3). Seules sont admises les prises "rasoirs" équipées d'un transformateur de séparation.
pour mimu29
tout a fait d'accord, mais si vous lisez les deux messages de jipi, il nous dit que le trou (orifice) est a 2.5m (2eme message) et que l'aérateur lui sera a 2.20m (premier message)
et a 2.20m ont est toujours dans le volume 1 et dans ce volume pas de 220 V que ce soit un aérateur ou une prise
tout a fait d'accord, mais si vous lisez les deux messages de jipi, il nous dit que le trou (orifice) est a 2.5m (2eme message) et que l'aérateur lui sera a 2.20m (premier message)
et a 2.20m ont est toujours dans le volume 1 et dans ce volume pas de 220 V que ce soit un aérateur ou une prise
Non la norme ce n'est pas cela, en tout cas, plus depuis novembre 2008
Le volume 1 va jusqu'à 2m25 au dessus de la baignoire ou de la douche
Au dessus vous êtes en volume 3
3m au dessus vous êtes hors volume
Si vraiment l'aérateur est à 2m20 au dessus de la douche, il est en volume 1 donc ce n'est pas possible.
5 cm plus haut cela conviendrait
@+
Le volume 1 va jusqu'à 2m25 au dessus de la baignoire ou de la douche
Au dessus vous êtes en volume 3
3m au dessus vous êtes hors volume
Si vraiment l'aérateur est à 2m20 au dessus de la douche, il est en volume 1 donc ce n'est pas possible.
5 cm plus haut cela conviendrait
@+
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question