j'ai un four 8KW que je dois connecter à mon tableau en monophasé.
Aux arrivées du four je n'ai que des cables de 2.5.
Bien sur le four declenche un disjoncteur 20A.
je dois y mettre un 32A par contre comme je ne peux pas passer de cables de 6 carré jusqu'au four puis je utilisé le cable 2.5 pour cela?
merci de vos réponses
j'ai un four 8KW que je dois connecter à mon tableau en monophasé.
Aux arrivées du four je n'ai que des cables de 2.5.
Bien sur le four declenche un disjoncteur 20A.
je dois y mettre un 32A par contre comme je ne peux pas passer de cables de 6 carré jusqu'au four puis je utilisé le cable 2.5 pour cela?
merci de vos réponses
5 réponses
Bonsoir,
Non vous ne pouvez pas et ne devez pas. Le disjoncteur est là pour éviter que la ligne ne surchauffe à cause d'une surintensité. Si vous mettez un disjoncteur de 32 A, votre ligne en 2,5 mm2 ne sera pas protégée.
Peut-être pouvez-vous utiliser la ligne en 6mm2 qui doit être présente pour la plaque de cuisson ?
A+
Non vous ne pouvez pas et ne devez pas. Le disjoncteur est là pour éviter que la ligne ne surchauffe à cause d'une surintensité. Si vous mettez un disjoncteur de 32 A, votre ligne en 2,5 mm2 ne sera pas protégée.
Peut-être pouvez-vous utiliser la ligne en 6mm2 qui doit être présente pour la plaque de cuisson ?
A+
ok je m'en doutais un peu.
et en fait non je suis coincé c'est un four a sauna (rien a voir avec la cuisine). et je n'ai que des lignes de 2.5 de dispo. pas de 6
et en fait non je suis coincé c'est un four a sauna (rien a voir avec la cuisine). et je n'ai que des lignes de 2.5 de dispo. pas de 6
8kw sous 230v ,vous étes aisément à 32A ,si vous gardez le 2,5mm² il n'y a pas que le four qui va chauffer.
section 6mm² obligatoire.