Spots sur câble dans salle de bain en volume 3

stf_paroroma Messages postés 1870 Statut Membre -  
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,

J'aimerais avoir la confirmation qu'il est possible de mettre des spots 12 volts sur câble dans le volume 3 d'une salle de bain.

Il y a-t-il des remarques / consignes particulières ?

Merci par avance de vos réponses.

A+
A voir également:

2 réponses

Icare095
 
Bjr, normalement oui mais bon des cables apparents meme en TBT ca fait humm dans une salle de bain !!! ca depend aussi de la hauteur du plafond..
http://norme-electricite.com/protection/images/volumes.png
0
stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour

Tous les équipements situé en volume 3 doivent de degré IPx1 au minimum (chtes d'eau verticales) qui concerne donc les spots sur fils tendus (IP00) sauf si ceux ci sont placés à une hauteur suppérieure à 2,25 m au dessus du volume 3