Interrupteur mirroir lumineux
cyrildu51
-
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonsoir, j'aurais besoin de vos avis car je refais actuellement ma salle de bain, l'ensemble de l'electricité et a refair, et je voudrais donc poser un mirroir lumineux...
je dois donc poser une "sortie de cable" au niveau du mirroir et je compte metre son interrupteur au niveau de la prise rasoir pres du meuble vasque, a environ 0.9/1m du sol,
tout d'abord est-ce que cela se fait ? est-ce "bizarre" de le mettre a cette endroit, je ne peut pas le relier a l'interrupteur du plafonnier car il se trouve a l'opposé de la piece...
Ensuite par rapport aux normes je voudrais confirmation que tout est ok... le mirroir lumineux est en zone 2, donc il le faut aux norme ip-4, et la prise plus l'interrupteur sont à 95 cm de la baignoire donc zone 3...
Merci
je dois donc poser une "sortie de cable" au niveau du mirroir et je compte metre son interrupteur au niveau de la prise rasoir pres du meuble vasque, a environ 0.9/1m du sol,
tout d'abord est-ce que cela se fait ? est-ce "bizarre" de le mettre a cette endroit, je ne peut pas le relier a l'interrupteur du plafonnier car il se trouve a l'opposé de la piece...
Ensuite par rapport aux normes je voudrais confirmation que tout est ok... le mirroir lumineux est en zone 2, donc il le faut aux norme ip-4, et la prise plus l'interrupteur sont à 95 cm de la baignoire donc zone 3...
Merci
A voir également:
- Brancher miroir led sur interrupteur
- Branchement miroir led avec interrupteur mural - Forum Electricité
- Lumière en veille du bouton on/off du miroir lumineux ✓ - Forum Electricité
- Changer led miroir salle de bain ✓ - Forum Divers bricolage et travaux
- MIROIR LED ne s'allume pas - Forum Electricité
- Branchement interrupteur lexman ✓ - Forum Electricité
3 réponses
Bonjour
Oui c'est possible de mettre l'inter près du meuble vasque.
Il n'y a pas de volume de sécurité autour du lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens
Exemple :
https://www.casimages.com/i/120622084828383210012830.jpg.html
Si le miroir est en volume 2, il faut de la classe II et de l'IPx4
La prise et l'inter doivent être en volume 3.
L'inter et le miroir doivent être issus d'un circuit d'éclairage.
Il doit bien entendu, y avoir un 30mA en tête de tout cela.
Le conducteur de terre qui arrive à l'emplacement du miroir doit être relié à la LES (même si classe II)
@+
Oui c'est possible de mettre l'inter près du meuble vasque.
Il n'y a pas de volume de sécurité autour du lavabo.
A vous de faire cela avec bon sens
Exemple :
https://www.casimages.com/i/120622084828383210012830.jpg.html
Si le miroir est en volume 2, il faut de la classe II et de l'IPx4
La prise et l'inter doivent être en volume 3.
L'inter et le miroir doivent être issus d'un circuit d'éclairage.
Il doit bien entendu, y avoir un 30mA en tête de tout cela.
Le conducteur de terre qui arrive à l'emplacement du miroir doit être relié à la LES (même si classe II)
@+