Bonjour,
Mon problème je viens d'acheter un thermodynamique Ariston nuo 2 , il fonctionne normalement et pour une raison une fois sur dix ou quinze apres la mise en fonction automatique de la fumée sort du dessus ventilateur ou compresseur . Un technicien
l'a examiné envoyé par ariston l'a examiné et n'a rien trouvé . Mais mon problème continue je suis avisé chaque fois car j'ai mis un détecteur de fumé.
( a savoir il n'a pas été couché du camion de livraison a la pièce ou il est installé.)
Merci pour toute les informations afin de contrer le service SAV pour ne pas être pris pour un gogol.
A voir également:

5 réponses

jdf_daniel26 Messages postés 5014 Statut Contributeur 1 797
 
Bonsoir,
Très délicat sans reconnaître la fumée , peinture neuve ou huile , sort-elle par la
grille de ventilation ?
Cela l'a fait combien de fois depuis l'installation ?
Cela se produit-il après un certain temps de fonctionnement ?
Sentez- vous le "chaud" à proximité ?
Cdlt,
0