Plaque à induction

Résolu
JACQUES3212 Messages postés 6 Statut Membre -  
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur -
Bonjour,
Je viens d'acheter une plaque à induction Folklig chez Ikéa. Comment dois-je la brancher, Quelle section de fils dois-je mettre? J'ai une installation tri-phasée.
Merci

3 réponses

keque
 
re,
oui si vous brancherselon la formule 400V 3N ~5x,;par contre il vous faut un disjoncteur differentiel de 30 ma de type A et un disjoncteur tetrapolaire de 16A.
1
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
tout a fait d'accord avec le complement d'information apporté pat keque !
0
JACQUES3212 Messages postés 6 Statut Membre
 
si je ne rajoute pas ces deux disjoncteurs qu'est ce que je risque?
peut-on faire un branchement sur une seule phase?
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
pour brancher sur une seule phase, il vous faut une section de cable supérieure, sinon les fils vont être plus chaud que l'huile dans la poêle et si vous ne mettez pas les protections nécessaire, le jour ou il y aura un problème vous finirez plus noir que la merguez que vous serez en train de faire griller dans la poele
0
JACQUES3212 Messages postés 6 Statut Membre
 
Merci pour la réponse. je préfère ne pas être la merguez
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 287
 
donc restez dans les normes!
0