Bonjour,
En rénovation (deuxième tableau Legrand) : peut-on raccorder un interrupteur différentiel 30mA 40A Type A équipé de 8 disjoncteurs pour éclairage et prises d'un salon et cuisine?
Rappel le premier tableau Legrand de 13 modules: équipé ID 30mA 40A Type AC et 11 disjoncteurs.
Merci pour vos conseils ou remarque.
Cordialement

3 réponses

stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur 28 971
 
Bonjour

Le disjoncteur différentiel type AC est prévu pour circuit prises et éclairages
Le disjoncteur différentiel type A est prévu pour protéger plaque de cuisson ,SL, LL ,LV.
l'alimentation de ces disjoncteurs se fait à partir de l'arrivée électrique du tableau

Type AC: détecte les défauts du courant alternatif
Type A: possède les caractéristiques d'un type AC, détecte en plus les défauts du courant continu (que l'on trouve dans les cuisinières, plaques de cuisson, lave-linge)
Type Hpi/Hi/Si (suivant marques) : c'est un type A avec une immunité renforcée aux déclenchements intempestifs (environnements perturbés : circuits informatiques, chocs de foudre, lampes fluo...). A utiliser de manière facultative pour ordinateurs ou congélateurs.
128
passo78
 
Merci
0
UKR
 
je vous remercie pour cette reponse
ROMAN
0
Hgg
 
Merci pour cette reponse
0
legitan
 
je vous remercie humblement car cela vas beaucoup m'aider car je dois changer mon tableau électrique de 13 module qui n'est au norme en 24 module avec disjoncteur différentiel de type A et AC