Prise et lumiere sdb

homeromain1 Messages postés 59 Statut Membre -  
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur -
Bonjour,
La norme nf c15 100 di qu il faut metre une prise obligatoirement dans la salle de bain en volume 3
Mais elle dit pas si je doit brancher sur un disjoncteur separer ou quoi et pour la lumiere je sais pas non plus
Car sinon je met dans une boite de derivation avec les prise des autre piece idem pour la lumiere
Merci pour votre aide

3 réponses

stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
bonsoir

la prise doit etre comme la lumiere sur un differentiel 30 mA
0
homeromain1 Messages postés 59 Statut Membre 1
 
Dacor
Mais puis je brancher la prise de la salle de bain avec les prise des chambre par exemple
Et la lumiere avec un circuit eclairage
Ou doit je tirer une ligne separer
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 
Bonsoir

Il faut obligatoirement une prise dans la salle de bain si elle fait au moins 4m²

La prise peut être sur le même circuit que d'autres prises d'autres pièces
Idem pour l'éclairage.
Seul le chauffage de la sdb doit avoir un circuit spécialisé dédié.

@+
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
mais il doivent etre les 3 (prises, lumiere, convecteurs) sur des 30mA
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 
Comme tous les circuits dailleurs... mais c'est vrai encore plus dans la sdb
0
stf_frmu Messages postés 53029 Statut Modérateur 12 286
 
les circuits lumiere sont sur des 300 mA a part la lumiere de la salle de bains
0
Carminas Messages postés 4383 Statut Modérateur 1 973
 
Bonsoir

Non pas en locaux d'habitation. Depuis la NF C 15-100 de 2002, tous les circuits doivent être sous 30mA.

...mais la norme n'est pas rétroactive

@+