Comment protéger 3 radiateurs avec un seul disjoncteur ?
David G
-
David G -
David G -
Bonjour,
Voilà, j’ai installé 3 radiateurs de 1500 W chacun dans les chambres.
Pour chacun des radiateurs j’ai tiré des fils de 1.5 mm2 jusqu’au tableau électrique.
Est-ce que je peux protéger c’est trois circuit avec un seul disjoncteur et quel calibre de disjoncteur dois-je utiliser.
Merci d’avance pour votre aide.
A voir également:
- Disjoncteur 10a pour radiateur 1000w
- Peut on brancher 2 radiateurs sur la meme ligne - Meilleures réponses
- Quel disjoncteur pour un radiateur de 1500w ? - Meilleures réponses
- Combien de lumière sur un disjoncteur 10a ✓ - Forum Electricité
- Radiateur blyss 1000w notice - Forum Chauffage et climatisation
- Peut on brancher un radiateur 1000w sur une prise ✓ - Forum Electricité
- Points lumineux distincts à partir d'un même disjoncteur - Forum Electricité
- Disjoncteur pour éclairage - Forum Electricité
12 réponses
un radiateur de 1500W a une intensité de 6,8A
la difficulté est qu'il n'existe pas de disjoncteur de 6,8A, ni de 7, ni de 8...
En outre, l'intensité de démarrage de l'appareil est toujours plus forte que son intensité nominale, donc, le 10A est adapté...
10A par appareil semble la meilleure solution.
A+