Quelle alimentation pour un radiateur électrique ?
Fermé
benoit02
-
Louloute -
Louloute -
bonjour quel diametre de cable je dois mettre pour un petit radiateur électrique de salle de bain du 1.5 ou du 2.5
merci pour vos reponses
merci pour vos reponses
A voir également:
- Section cable seche serviette
- Section fil seche serviette - Meilleures réponses
- Quel cable pour seche serviette - Meilleures réponses
- Erreur radiateur électrique - Guide
- Fil bleu electrique - Guide
- Alimentation d'un deuxieme tableau electrique - Forum Electricité
- Charge batterie ou alimentation électrique défaillante - Forum Mécanique, entretien et pannes
- Réparer un volet roulant électrique - Guide
9 réponses
Bonsoir
Pour préciser les choses :
- avant l'amendement A3 applicable au 31/07/2010, la norme limitait à 2250W avec un disjoncteur 10A maxi les circuits de chauffage en 1,5²
- depuis l'amendement A3, la norme autorise 3500W avec un disjoncteur 16A maxi les circuits de chauffage en 1,5²
A+
Nick
Merci pour cette indication précieuse
Louloute
Merci beaucoup