Placer 2 interrupteurs en va et viens sur appliques murales
KIDUGUEN Messages postés 14279 Statut Modérateur -
Bonjour à tous,
actuellement en pleins travaux de rénovation, je suis en train de placer des appliques murales sur des circuits déjà existants avant la rénovation,
je possède 2 appliques murales que je souhaite installer en va et viens, comme c’était déjà finalement
je ne suis pas très branché électricité, je pense que les images parleront mieux d’elles mêmes..
si vous savez pourquoi ça ne marche pas je suis preneur.
sur les 2 interrupteurs j’ai placé le fil orange sur la phase et le fil rouge sur L1, or quand j’essaie d’allumer… ben rien :/
Voici mon schéma :
interrupteur 1
fil orange sur L
Fil rouge sur L1
interrupteur 2
fil orange sur L
fil rouge sur L1
applique murale 1 :
fil orange
fil bleu
fil terre
applique murale 2 :
fil orange
fil bleu
fil terre
les fils de l’interrupteur 1 rejoignent l’applique 1 et idem pour l’interrupteur 2 et l’applique murale 2
L’interrupteur 2 renvoi le fil rouge à l’interrupteur 1
Vous en remerciant par avance
- Interrupteur va et vient
- Schéma va et vient 2 interrupteur - Guide
- Interrupteur détecteur de mouvement va et vient - Forum Electricité
- Schéma va et vient 3 interrupteur - Forum Electricité
- Interrupteur va et vient ancien modèle ✓ - Forum Electricité
- Problème interrupteur va et vient ✓ - Forum Electricité
5 réponses
Bsr
Pour faire fonctionner des va et vient il faut 3 fils de brancher sur chaque va et vient.
C'est votre cas, car sinon c'est impossible
Bonsoir,
le commun de l'interrupteur n'est pas inversé avec un des 2 contacts?
Le plus simple est d'utiliser un multimètre calibré en ohmètre hors tension et de contrôler les contacts.
Bonjour,
Branchement va et viens/
Neutre: Vers les appliques
Phase: Sur le commun d'un inter
Commun de l'autre inter: Vers les appliques
Navette A Sur un contact des deux inters
Navette B: Sur l'autre contact des deux inters
Vous n’avez pas trouvé la réponse que vous recherchez ?
Posez votre question