Peut-on utiliser des bornes wago sans boite de dérivation ?

Résolu/Fermé
attarte -  
stf_jpd87 Messages postés 100855 Statut Modérateur -
BOnjour, Puis-je connecter deux cables électriques à l'aide de bornes WAGO dans un faux plafond sans laine de roche (donc sans utiliser de boite de dérivation) afin de distribuer à partir d'un cable de l'électricité sur deux prises de courant. La gaine électrique ne protégeant donc pas le fil sur les 15 derniers centimètres... Merci

11 réponses

attarte
 
Je réponds moi même à ma question après étude de la doc sur la norme NF C 15-100 et son guide d'application UTE C 15-520... pour ce qui est de la gaine, elle n'est pas obligatoire dans les vides de contruction si l'on respecte un espace suffisant et si le cable est à la norme C2 (non conducteur de flamme), et si les connecteurs respesctent également la norme, CAD tolérant une traction modérée. Ceci est une évolution : avant, c'était gaine dans tous les cas, maintenant, il est admis de travailler sans gaine.... Maintenant je ne discute pas l'intéret de la gaine pour son coté pratique...