Four sur prise 16 ampère
fred
-
dan57100 Messages postés 72 Statut Membre -
dan57100 Messages postés 72 Statut Membre -
Bonjour,
Voulant brancher un four (2.7 kw 230v et 50 hz monophasé) mais ne possédant plus qu'une prise traditionnel (230 v 16 a).
Je voudrais savoir si la protéction est suffisante car les normes indique 20 ampères mais si je calcule mon intensité cela correspond à environ 12 ampère (p=ui donc i=p/u soit 2750/230 donc 12a)?
Il aurait il un souci avec le diamètre des cables?
merci par avance
cordialement
fred
Voulant brancher un four (2.7 kw 230v et 50 hz monophasé) mais ne possédant plus qu'une prise traditionnel (230 v 16 a).
Je voudrais savoir si la protéction est suffisante car les normes indique 20 ampères mais si je calcule mon intensité cela correspond à environ 12 ampère (p=ui donc i=p/u soit 2750/230 donc 12a)?
Il aurait il un souci avec le diamètre des cables?
merci par avance
cordialement
fred
A voir également:
- Four 16 ampere
- Peut on brancher un four sur une prise 16a - Meilleures réponses
- Puis-je brancher un four sur une prise 16a ? - Meilleures réponses
- Prise 16 ampere - Guide
- Four disjoncte au bout de 5 minutes ✓ - Forum Electroménager
- Four candy erreur 15 - Forum Electroménager
- Branchement four 16A sur prise 32A - Forum Electricité
- Four candy stop - Forum Electroménager
4 réponses
Rebonjour, merci pour ces réponses,pour info le cable fourni avec le four est en 1.5 carré et l'alimentation en sortie du disjoncteur differentiel lui est en 2.5 pensez vous que je puisse brancher sans craindre un echauffement ou la fonte des cables
merci par avance
merci par avance
Bonsoir
Pour un four la norme préconise un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi (donc 16A ou 20A)
A noter que le disjoncteur protège contre les surcharges, le circuit jusqu'à la prise, pas le four qui est derrière.
Ce genre de circuit convient pour tous les fours domestiques
@+
Pour un four la norme préconise un circuit en 2,5² protégé par un disjoncteur 20A maxi (donc 16A ou 20A)
A noter que le disjoncteur protège contre les surcharges, le circuit jusqu'à la prise, pas le four qui est derrière.
Ce genre de circuit convient pour tous les fours domestiques
@+