Bonjour
Nouveau sur le forum ,25ans,et habitant en haute saone,je possede une chaudiere optima s3000.
La semaine derniere,ma cuve a fuel etait a sec, j ai donc passé commande au livreur
Cette livraison s'est faites 4 jours apres.
Suite au remplisage,j'ai donc attendu quelques heures avant rearmement.Arrivé a ce moment,je rearme la chaudiere qui se met en route comme convenu.Le probleme c'est qu'elle ne regule pas,en effet le bruleur se met en route la premiere fois pendant 1 petite minute,et se remet en securité a chaque fois.
Ma question est donc,d'ou peut provenir le probleme?

3 réponses

stf_mareson Messages postés 1249 Statut Modérateur 662
 
Bonjour

Vérifiez le filtre à l'entrée du brûleur, il est possible que malgré votre attente après le remplissage, des impuretés l'ont colmaté.

Le filtre a la forme d'un petit bocal transparent fixé sur l'arrivée du fuel.
0
Dr
 
Bouton orange allumer et chaudiere redescent en température
0